Well pumpkretsen fortsätter att bryta brytaren

0

Vår bränslepumpmotor har nyligen bytts (det gjorde en stor racket, bränna upp växlarna en efter en, etc. Lagererna gick ut). Smidigt ljud, ingen brännare, vattentrycket är bra (strömbrytaren är en 40/60).

Före det fanns det inget problem med att trippla en breaker, det var i dålig form, men det fungerade (även om det brände genom strömbrytare.)

Nu märkte vi att det bara var på kvällen att bryta en brytare (för tillfället), ibland flera gånger i rad, ibland inte. Vi bor i ett gammalt hus, men har en helt ny brytare. Pumpen levererar detta hus och en liten släpvagn där ett par hyresgäster bor.

Såvitt den elektriska kretskonfigurationen går, vet vi inte huruvida pumpen lever i sin egen brytare (en 20A enda pol så långt jag kan säga) eller delar den med något annat. Hittills verkar det inte som om det finns något annat på den brytaren.

Jag tänker på att slipa de heta kablarna till pumpen för att bli av med koldioxidavgiften (de ser ganska dåliga ut från den senast brända brytaren) och får en 30A-poligbrytare för att ersätta 20A-en. Är det här en bra idé? Varje ingång är mycket uppskattad.

Tack.

EDIT 2: Möjlig lösning?

Enligt min forskning är det här som ska hända:

  • Få ca 12 gauge trådar
  • Få en 240V, 20A brytare
  • Koppla in pumpen och bara pumpen till den brytaren

Någon bryr sig om att kommentera? Också varför är det uppenbarligen en nej att koppla en jetpump till 115?

EDIT: Motorspecifikationer

Gamla motorn:

  • Volt: 115/230
  • Förstärkare: 13.0 / 6.5
  • Max belastning: 16.2 / 8.1

Ny motor:

  • Volt: 115/230
  • Förstärkare: 12,4 / 6.2
  • Max belastning: 16.2 / 8.1
uppsättning Krimo 05.12.2014 03:46

1 svar

1

Var motorn ersatt med samma storlek (hästkraft, strömstyrka, spänning) motor? Vad är strömstyrka och spänning som anges på motorens typskylt? I många fall anger motorplattan antingen storleken på den önskade brytaren, eller om inte, kommer tillverkarens webbplats att ha den informationen tillgänglig. Om du "hade motorn förändrats" kan det vara bäst att ringa till det företag som ändrade det och rapportera att den nya motorn snubblar brytaren, där den gamla inte gjorde det, och få dem att kontrollera problem, eftersom de borde ha verifierat att den nya motorn skulle fungera på samma sätt, eller göra några ändringar som behövs för att stödja någon förändring i motorn. Om du ändrade det själv är det på dig.

Du ska inte ersätta brytaren med en större brytare om inte den nya motorn kräver en större brytare.

Du ska inte byta ut brytaren med en större brytare utan att även ersätta ledningen med större tråd, anpassad till storleken på den större brytaren, som ska passa den nya motorens storlek. 20 amp, 12 gauge koppar, minimum - 30 amp, 10 gauge koppar, minimum.

I stället för att "slipa ledningarna" ska du (med avbrytaren avstängt) förstår de skadade ändarna av tråden, dra in den lite längre och ta bort ändarna för att få ny oskadad tråd. Om detta inte är möjligt, överväg att byta tråd, särskilt om det är ganska kortvarigt.

110V (enpolig brytare?) är ganska onormal för de flesta brunnspumpinstallationer. En potentiell lösning skulle vara att omdra till 220V-drift om möjligt

    
svaret ges 05.12.2014 05:24