How att ordentligt stödja 2-3 med jordad nm-b-kabel från golvbalkar

0

Jag köpte ett hus där den tidigare husägaren hängde 2-3 med jordnätet nm-b (kabel) med metallrörshängare från väggpinnar under golvbalkarna.

Det verkar som om klingorna skär genom skyddskåpan.

Förutom kabelrör eller pansrad kabel finns det lämpliga hängare för att förankra den här kabeln på vägen till en tvättstuga underpanel?

    
uppsättning ArchonOSX 23.11.2015 15:37

2 svar

1

Låter att du behöver byta ut rörstöd med J-krokar och antingen dragkedjor eller kardborreband.

Här är ett exempel på en J-hook

.

Lägg märke till de avrundade kanterna för att förhindra skador på kabelmanteln. Dessa stöd krävs för strukturerad kablage (Cat5) buntar för att förhindra ledningsförvrängning och skada. Men skulle också fungera bra för din ansökan.

    
svaret ges 23.04.2016 11:09
0

Det rätta sättet är elektriska häftklammer och inte mer än 2 eller en kabel under en häftklammer. Isoleringen är inte tänkt att vara trasig. Här är sökresultat som visar flera olika typer.

Den vanligaste här i USA är torget med en liten platta över baksidan, eftersom de är det snabbaste och billigaste.

    
svaret ges 23.11.2015 15:56