hot vattencirkulationspump

0

Jag har ett nyare hem om år gammal, ända sedan vi flyttade in har vi haft detta problem. det är en två bad hem en enda nivå med befälhavaren vid den bortre änden av garaget var hettanken finns i garaget. Vi har en Grundfos UP10-16A pump bara för master badrummet. Rörmokaren installerade pumpen vid varmvattentanken, återvänt vattnet i botten av tanken, där avloppet var. Jag tittade på installationsriktningen på linjen vid Grundfos och det här visade att det skulle bli gjort. Problemet är att de två lågens sänkor i masterns arbete är fantastiska, varma och varma, men duschen som har en Moen-duschmixerventil, kommer på att bli varm ganska snabbt men då blir det kallt och blir sedan varmt igen så att din justeringstemperatur hela tiden du försöker duscha. Jag har återuppbyggt duschventil med ny patron och begränsar set och handtag stopp och etc .... men det hjälpte inte att jag sa att det var bara år gammalt. Pumpen har tre inställningar Auto, Temperatur eller 100% Jag har provat dem alla, ingen skillnad. Eventuella förslag

    
uppsättning RGK 31.01.2017 19:48

2 svar

1

Jag har hört talas om sådana problem med Moen tryckbalansventiler, i de fall där det finns en tryckskillnad mellan varm och kall matning (ring Moen, de kommer också att berätta om det). Du sa att ventilen var ganska ny, så det är troligen en tryckbalansenhet, och det här låter som ett tryckbalansfunktionsfel. Slå av pumpen och testa systemet för att se om problemet går bort.

Om provet visar att pumpen är orsaken, kan den vara överdimensionerad för den lilla enkla kretsen som den har installerats på, vilket förhöjer ett ökat tryck på varmvattensidan även om vattnet rinner, medan optimalt skulle vara för trycket faller till normalt systemtryck när ventilen öppnas. Faktum är att en eventuell begränsning av flödet, som redan antyds av andra, kan ta bort (men kontraintuitivt av en helt annan anledning).

Grundfos återcirkulatorer är kraftfulla pumpar, och det är inte vanligt att sätta på en liten slinga. Ofta är en termosifonen cirkulerande slinga etablerad, utan en pump, och de fungerar ganska bra. Du kan konvertera dina bara genom att pumpa ut och ansluta rören (se till att det finns en backventil på returledningen nära pannan, som nämns av @ d.george.

Diagram skamlöst stulit från internet

    
svaret ges 01.02.2017 06:22
0

Installerade rörmokarventilerna vid returpunkten (där returröret börjar gå tillbaka mot pumpen och tanken)? Om inte kan vattnet strömma från botten av tanken, tillbaka genom pumpen och påverka vattentemperaturen vid duschen. Är ditt hus piped med 1/2 "eller 3/4" vattenlinje? Jag skulle köra pumpen i några minuter, stäng sedan av pumpen och stäng av en ventil för att isolera pumpledningen och gå och ta en dusch. Om temperaturen i duschen förblir konstant som den ska då är problemet pumpledningen och kontrollventilerna måste installeras. (en anteckning: pumpen ska ha installerats med ventiler för att isolera den när du behöver reparera pumpen.)

    
svaret ges 01.02.2017 00:45