Plugkompressor i 240V-torkplugg (NEMA 10-30R)

4

Jag har nyligen fått en kompressor som har en NEMA 6-50P-kontakt på den. Jag skulle vilja ansluta den till min nuvarande torktumlare som är en NEMA 10-30R.

Spänning och strömstyrka, jag tycker att allt borde vara bra. Kompressorn verkar ha en FLA på 15 ampere - så nedgraderingen till 30ampar borde fortfarande lämna mer än tillräckligt.

Det ser ut att den nuvarande pluggen har lagts till eller ändrats vid någon tidpunkt, så jag vet inte om det ursprungligen var 6-50.

Min oro handlar mer om grundandet av allting. Jag gick ut och köpte en ersättningsplugg för kompressorn som är en 10-30 men jag känner mig inte bekväm nog att testa det här utan någon (som vet mer om det här än mig) sanity kontrollerar min inställning.

I själva kompressorn nämns "när jordad matning är tillgänglig ..." med ett diagram, så det verkar att det borde kunna fungera i båda tillstånden ...? (se den sista bilden nedan)

Btw, jag hyr huset, så jag vill undvika att byta behållaren om det är möjligt.

Min fråga är / är:

  • Skulle jag kunna byta ut 6-50-kontakten med en 10-30-kontakt i detta fall, eftersom FLA bara är 15AMP?
  • Finns det några speciella problem som jag behöver oroa mig för kring grunden av det?
  • På grund av diagrammet och noten på kompressorn, verkar det som om jag behöver ändra något där för jordning (jag är lite förvirrad av det).

Jag har tagit med flera bilder nedan som borde illustrera exakt hur det är anslutet med 6-50-kontakten. Jag skulle uppskatta det väldigt mycket om någon kunde chime in och hjälpa mig att få detta övergått till 10-30. Tack för din hjälp!

Den nya pluggen:

Dengamlapluggen:

( fullständigt res ) html ( full res )

Omkopplaren på kompressorn (en ledning är nätsladden, en går ut mot motorn):

Ledningarsomgårinimotorn:

( fullständigt res ) ( full res )

Kompressorinformation (inklusive diagram relaterat till jordat vs ojordat utbud):

Uppdatering,per@threephaseeelsbegäran,härärbehållaren:

Uppdatering#2

Röd,svartochvittrådförbehållareifråga:

( fullständigt res ) ( fullständigt res ) ( full res ) ( full res )

Detta är en panoramabild som visar vattenledningar nära behållaren.

    
uppsättning Adam Plocher 28.05.2018 10:16

2 svar

4

Först några saker om den här situationen.

  • NEMA 30A och 50A behållare är inte byggda för frekvent användning . Om du byter pluggar in och ut regelbundet, kommer behållaren eller pluggarna att misslyckas.
  • Torkare och sträckor anslutna via NEMA 10 har ett mycket farligt felläge. Om det finns något problem med den neutrala kabeln mellan apparaten och panelen, blir chassit energibesparat vid 120V . Detta är lagligt eftersom dessa stora apparater sällan flyttas och sällan är anslutna / kopplade ur . Som sådana är dessa anslutningar inte lagliga för nya installationer.
  • Trots mycket sökning har vi här inte hittat något i kod som förbjuder att sätta två behållare på samma 30A-krets.
  • Retrofitting skäl är endast lagligt på befintliga behållarplatser. Du kan inte installera en behållare på en ny plats och eftermontera marken till den.
  • Eftersom du hyr, behöver du faktiskt tillstånd från hyresvärden. Underlåtenhet att erhålla det är skäl för utvisning.
  • Elektriskt arbete på uthyrningsobjekt måste vanligtvis ske av en auktoriserad elektriker. Det gäller inte strömkablar på apparater.
  • "Bälte och suspenders" fungerar inte med neutrals och grunder. Du får inte ha 2 platser neutrala band till marken.
  • Hokey-dokey lapptäcke är helt ur frågan. Det kommer att skapa allvarligt ansvar för både dig och hyresvärden. Vidare kräver reglerna i detta forum kodkompatibla lösningar. Krossa inte kod - allvarligt .

Så här är det som lägger till.

Jag vet att du inte vill byta behållaren, men NEMA 10 är så farlig, särskilt med täta plug-changes, som det är verkligen dags . Så jag ska be dig göra det stora stödet.

Från diskussion låter det som att eftermontera en jordtråd är logistiskt lätt att göra, med inget i vägen. Det här kan vara en enkel, ren # 10-kabel, installerad med vanliga kopplingsmetoder. Den nya NEMA 14-30 behållaren kommer att ersätta den gamla 10-30 behållaren. Hots och neutral kommer att överföras till samma terminaler, och markstiftet får eftermonteringsjorden.

Eftermonteringen går sedan till någon av dessa platser:

  • Servicepanelens grundfält
  • Till en korrekt korsningspunkt på en jordad krets vars jordledning är 10 AWG eller större tillbaka till panelen
  • Till en jordskruv i någon stålkopplingslåda som har allmetallrör helt och hållet tillbaka till panelen (metallröret är en laglig jordbana). Kopplingsboxar har en gängad 10-32 hål för en liknande maskinskruv. Du kan också använda en bult och mutter. Använd inte plåtskruvar eller naglar.
  • Till någon del av jordningselektrodesystemet , som är den lediga tråden, strängade eller fasta, som kommer ut ur servicepanelen och går till markstänger, vattenledningar etc. Skär inte dessa; klämma fast dem med en "split bolt". Kläm inte fast till ett vattenrör .

Då måste du få handboken för torken och följ instruktionerna för att byta torkledaren till en NEMA 14-30. Jag letade efter ett sätt att undvika detta men jag kan inte hitta en. En neutral-jumper måste tas bort från torken; Om du inte gör det skapar du brandfara.

Du måste också byta kompressorns uttag till en 14-30 också; självklart. I det fallet kommer du inte att ansluta den neutrala ledningen.

Nu om du verkligen vill, kan du installera en andra 14-30 behållare intill torktumlaren (eller någon annanstans), vilket skulle eliminera de frekventa pluggens ändringar.

Nu eftersom du är i en hyresvärd måste hyresvärden godkänna det och troligen, eftersom det är en hyresenhet, kräver lokalanställd att en elektriker behöver göra jobbet. Det finns absolut ingen nackdel för hyresvärden; Omkoppling till en 14-30 behållare gör enheten säkrare.

Elektriker behöver bara koppla upp ledningar. De är inte skyldiga att rensa vägar för ledningar, placera jordledningar, konstruera kretsen eller göra annat förberedande arbete som ligger under en elektriker. Jag antar att detta kommer att bli ett snabbt jobb.

    
svaret ges 29.05.2018 04:18
0

Det finns en del av din fråga som verkligen står upp för mig.

I don't feel comfortable enough testing this without someone (who knows more about this than me) sanity checking my setup.

Så vad kan man säga att det inte bara skulle kasta gas på en redan eldande eld?

Först har du inte nämnt den viktigaste delen av någon matningsfråga, vilket är vad som är brytareens storlek på torkkretsen? Vi kan anta att de flesta standardtorkkretsar i USA är 30A, så jag går med det.

Din krets är en 30A 120 / 240V krets som installerades innan NEC gjorde ändringar i koden för att installera en separat jordledning för dessa kretsar. Istället använde de neutralen som mark.

För det andra, om din krets är 30A kan du inte installera en behållare om den inte är 30A eller större eftersom den blir en del av den installerade kretsen. Så du måste installera ett sladdlock som passar rätt behållare.

För det tredje är jag förvånad över att kompressorns motorskyltar inte har en HP-rating istället, det anger bara FLA som 15A vilket inte matchar några HP-värden. Det betyder att det är en substandard motor ingen störde att betygsätta.

Framöver, även om 30A-brytaren skyddar kretsen, kan det inte skydda din kompressor på grund av att det kan fel och fånga eld före brytaren, och detta kallas brandfara.

För det femte är det här en hyresfastighet och du har ett visst ansvar gentemot ägaren. Så om du planerar att ändra sitt kablar för att passa ditt syfte, skulle jag säkert få hans tillstånd innan du försöker göra någonting. Kom också ihåg att hans kretsar är subpar från en nyare standard.

Sammanfattningsvis om du verkligen känner dig obekväm med att göra detta skulle jag få ägaren av fastigheten och en professionell elektriker tillsammans och diskutera hur du ska gå vidare på detta projekt.

Hoppas det hjälper.

    
svaret ges 28.05.2018 16:52