Din smarta "stat behöver kraft. Det betyder att du absolut behöver en 2-polig anslutning till "stat.
Vanligtvis går de för dubbelpol för säkerhet. Med enpolig spänning är värmen på din värmare aktiverad vid 120V hela tiden , medan den andra polen på 120V är ansluten när värme krävs.
Den vita ledningen är inte neutral, det är en hettråd - det är vit eftersom de inte gör / 2-kabel i svart och rött. Därför är det märkt med svart tejp.
Jag skulle vilja göra en "säkerhetsuppgradering" till 2-polig, oavsett situationen med din "stat".
Med en smart termostat, måste du ändå. Smart statistik fungerar inte på den muskulösa böjningen av en bimetallist. De driver sig med faktisk makt . Det enda sättet att få ström är genom att vara ansluten till båda polerna på 240V. Så du är tvungen till en 2-polig anslutning oavsett. Grattis, du är ägare till en extra trådmutter.