How får jag alla dessa ledningar upp från källaren till vinden?

8

Jag skulle vilja köra nya kablar för data, röst och tv men jag har svårt att ta reda på hur man får några av ledningarna upp till vinden på 2: a våningen och skulle vilja ha lite råd.

Jag har kört kablar, ledningar och ledningar tidigare men jag har slagit en vägg (ordspelsmål) och kan inte räkna ut vad jag ska göra.

Jag planerade att använda Cat6 för data och telefon men kanske måste gå med Cat5e för tunnare diameter. TV kommer att bli RG6 quad skärmad. Allt tillsammans över 20 kablar.

Jag kunde bara hitta en sektion av innervägg som har en ren spring från källaren till vinden, men jag måste fortfarande göra en undersökning. Det är en 2x4 inramad vägg som kan vara lastbärande eftersom alla balkarna löper vinkelrätt mot det men jag kan inte komma ihåg om någon inramningsledare ansluter direkt till taket. Jag tror att jag bara har 1, kanske 1 1/2 studbays som jag kan använda för att köra ledningar hela vägen.

Här är alternativen jag kan tänka mig:

Alternativ 1 Borra hål med flexibel borr

Med en 1 "diameter böjlig borr kan jag göra 3 hål helt upp från källaren till vinden genom alla sågplattor, toppplattor och brandblock.

Frågor:

  • Behöver jag avstänga blocket varje penetration eller bara toppen på vind och botten i källaren? Vilket brandblockmaterial är bra att koppla ihop kablarna i slutet av röret?
  • Finns det något problem med så många kablar utan ledning?
  • Alternativ 2 Borra hål med förstärkare bit

    Istället för att använda en flexibel borrkrona kan jag klippa ut gipsskivan vid toppen, botten och mitten av väggen nära brandsläckningen och borra samma 3 1 "hål, förutom att jag har mer tillgång för att styra dragningen och bränna alla penetrationer .

    Alternativ 3 Använd 1 "eller 1-1 / 4" metallrör

    Jag kan köra 3 1 "(cat5e) eller 3 1-1 / 4" (cat6) körningar av ledning. Jag skulle behöva klippa gipset för att borra hålen, eftersom jag inte kan tycka att det finns en flexibel bit som är tillräckligt stor för att ledningen ska passa. Tänk på att använda metallrör eftersom den har en mindre ytterdiameter.

    Frågor:

  • Hur får jag ledningen i väggen? Om jag skär ledningen i hälften (5 ') kan jag klämma den i hålet och skjuta upp / ner? Jag vill inte ha det att avlägsna brandblockeringen om möjligt och det räcker inte rensning i källaren eller vinden för att mata hela längden.
  • Behöver du ledningen till bägaren? Om jag bara kan använda 1 stud bay Jag har bara två dubbar att spika ledningen till.
  • Vad håller ledningen faller ner? Även om jag fäster ledningen till studs med remsor det kommer att bli en rak nedgång. Är där En sorts ändstycken som låter mig fästa den på topplattan på vinden och botten av 1: a våningen undergolv i källaren? Några typ av klämma och fläns? Jag kan inte tyckas hitta något sådant men jag är säker Jag har sett dem installerade.
  • Tillsammans med Q3 finns det någon form av bussning som kan fästas i änden för att skydda kablarna från gnugga mot kanterna av röret när det går ut?
  • Alternativ 4 Använd 2 "Rörledning

    Om jag kunde klara det skulle allting bli så mycket lättare som att jag kan dra alla kablar genom 2 ".

    Som jag förstår det, skulle jag behöva förstärka toppplattan med en stålplatta om jag klippte ett hål för att rymma ett 2-rörs rör i en 2x4-ramad vägg. Jag har bara sett dem installera på sidan av 2x4 (1,5 "bredd sida) som skulle vara ett problem eftersom väggarna är färdiga och jag vill inte göra så mycket damange mot gipset. På vinden kan jag fästa den på sidan men för första våningen finns det något jag kan fästa i botten? Kanske en 1/2 "mendingplatta på vardera sidan av 2" -röret?

    Stilla samma problem. Hur får jag röret i väggen?

    Öppna andra alternativ och förslag och råd om hur du kör kablarna upp. Wifi skär inte längre och Ethernet Power Power-alternativen passar inte heller mina behov.

    Här är en bild som visar de aktuella väggarna. Tänk på att jag bara har 1 stud bay för att köra kablar, kanske 1 1/2. Det finns en stråle precis under väggen i källaren men tillräckligt med utrymme ovanför den för att passera kablarna runt. Jag är inte säker på takets takhöjd över muren på vinden, men det är någonstans runt de visade dimensionerna.

        
    uppsättning OrganicLawnDIY 25.02.2014 03:34

    4 svar

    1

    Efter att ha tänkt på lite mer tror jag att jag funderat på hur jag kan köra 1-1 / 4 "ledningen utan att göra för mycket skada. Jag ska gå med EMT. 1-1 / 4" kräver ett hål det är mindre än 50% av topplattan så jag behöver inte oroa mig för förstärkning. Fortfarande måste räkna ut det bästa avståndet i viken.

    Jag börjar med att avlägsna små delar av gips där jag behöver borra penetrationer genom ramverket (inklusive ovanför brandsläckningen.) Jag ska starta hålen för röret uppe på vinden och klippa 10 'längder av ledningen i storlekar som jag sätter in i väggarna från vinden. Bör vara nära 5 '. Jag lägger in tre sektioner i taget, en i varje hål och har någon på golvet nedan, fånga dem om brandsläckningen är lägre än rörlängden.

    Jag borrar varje vertikal obstruktion en åt gången från början. På så sätt kan jag markera var röret träffar så jag ser till att alla hål stämmer upp. Jag gör detta tills jag får den första uppsättningen av 3 ledningar i källaren. Vid källaren lägger jag en armbåge till varje ledning för att göra det lättare att komma runt strålen. Kommer att skära ner dem lite för att passa. Jag kan sedan fästa armbågarna på golvets undersida.

    Upp i första våningen skär jag av röret så att jag kan se slutet av hålen som jag skär över elden som blockerar. Här lägger jag till kopplingar för att fästa nästa rörledning som jag skickar ner.

    Den nästa biten ska sluta över den andra plattan av andra våningen där jag ska trimma den till där jag har gipsskärning, sätt i en koppling och skicka ner nästa avsnitt. Den här ska jag trimma strax ovanför brandblåsningen på andra våningen och sedan installera den sista sektionen.

    Här är vad andra våningen kommer att se ut för att ge dig en idé.

    doh!BordehagjortgipsetenannanfärgTopphåletliggerstraxovanförbrandblockpåandravåningen,bottenhåletliggerstraxovanförvåningenpå2:avåningen

    Förattstödjaviktenpåledningenochledningenskajagmonteraen2x4därledningenkommerupppåvinden(omdetintefinnsnågotdär)såattjagkanfästaklämmor.Finnsocksåom riser clamps som används för att stödja vertikalt rör i situationer som dessa. Kommer att installera dessa ovanpå plattan, brandsläckningen och toppplattan på vinden.

    Jag kan använda brandkvalitativ caulk eller skum runt alla penetrations eftersom de är öppna (oops behöver göra ett hål). Letar fortfarande efter den bästa produkten att bränna upp ändarna av rörledningen. Jag såg något som kallades eldkitt som kan fungera.

    Inte mycket gips för att reparera och bäst av allt är det i rum jag planerar att måla omedelbart ändå.

    Behöver fortfarande hitta rätt typ av bussningar för att skydda kablarna från kanterna på kanalutgångspunkterna.

        
    svaret ges 26.02.2014 01:51
    1

    En professionell skulle troligen ta bort vissa gips, installera kontinuerlig ledning från slutet till slutet, och återställ gipset. Det är lite mer störande, men inte riktigt svårare än att göra det med flexibla bitar och trickery.

        
    svaret ges 25.02.2014 04:11
    1

    Om du har garderober som staplas ovanpå varandra kan det vara lättare att bara köra röret inuti garderoberna. På det sättet går du bara igenom undergolv och tak, vilket undviker alla strukturella medlemmar. Om det färdiga utseendet är viktigt kan du också gipsmur över röret.

        
    svaret ges 25.02.2014 15:29
    0

    I mitt nuvarande hus har jag kört nya ledningar både i väggarna och ute med ledning. Om du har en tydlig springa utanför där röret inte kommer att vara för uppenbart skulle jag göra det på så sätt; speciellt på en multilevel-run.

    Jag har några ledningar jag kommer att springa upp en bekväm invändig vägg till andra våningen. Jag köpte en billig fiberoptisk kamera så jag kan se inuti väggen. Jag har redan kört flera kablar ner i källaren från första våningen med en 4ft flexibel borr.

    Efter 3 hus och många ledningsarbeten har jag blivit ganska bra på att lappa och matcha hål som jag gör i väggarna. Det här är ett knep: Ta en av de rörliga rullarna och använd den för att konsistera färgen efter att du applicerat den med en pensel. Det kräver självklart att du har varit flitig att lagra originalfärg.

        
    svaret ges 26.02.2014 20:46