Första problemet: du måste välja en tjockare tråd. NEC specificerar minst 18AWG för armaturtråd i 402.6:
402.6 Minimum Size. Fixture wires shall not be smaller than 18 AWG.
Andra problemet: du behöver ett tillförlitligt sätt att ansluta. I stället för lödning (lödspolar i fri luft är fina djur), skulle jag rekommendera boxstegs tryckterminaler (gjorda av Wago och andra). De är mycket tillförlitliga (förmodligen det bästa DIY-flervägsalternativet tillgängligt) och UL-listor som är avsedda att användas i allmänhetens hushållsledningar, så de kommer inte att ge AHJ-halsbränna. De är också listade för att avsluta 10-18AWG solid eller strängad tråd, så de kan användas med fixture wire, oavsett vad du får.
Nästa behöver du en fusehållare som är rankad för din ansökan. Jag skulle rekommendera en Eaton (Cooper Bussmann) HLR eller en Littelfuse LHR-typ - de är praktiskt taget gjorda för smältning av armaturer och är UL-erkända också. De kan också monteras i panelen någonstans på fixturen, vilket möjliggör bekvämt, beröringsfritt tillträde till säkringen.
Slutligen, vad gäller att avsluta armaturkablarna, vad jag skulle göra är att använda en mångsidig Wago-låda för att avsluta den till en enda 18AWG som kan gå till din säkringshållare (i själva verket säkringshållarna jag nämner ovan accepterar fasta 18AWG-ledningar, och kan erhållas före uppsägning med dem), sedan ta en 18AWG varm och neutral till lådan. Vad gäller jorden? Jag skulle helt enkelt ge ett 10-32-hål på fixturbasen avsedd för en jordskruv. På så sätt kan man använda premade ground pigtails.