Rewiring European Chandelier

0

Jag har en ljuskrona som köptes i Europa i början av 1990-talet, och jag skulle vilja hänga den i mitt hus i USA på en standard 120V AC-krets. Det finns inget i lådan eller i handboken som anger att ledningarna är lämpliga för USA, ledningarna följer europeiskt färgschema och "250V" är tydligt stämplat på insidan av takluckan, så jag antar att det säkraste alternativet är att rewire den. Nedan är min plan och jag uppskattar om du kan påpeka några uppenbara säkerhets- eller kodöverensstämmelseproblem och svara på frågorna i slutet.

  • Kandelaren har 8 armar, var och en märkt "40W". Jag planerar att byta ut den europeiska kontakten i varje arm med ett kandelabrauttag. De jag överväger att köpa är uppskattade upp till 75W, så ljuskronans maximala totala effekt skulle vara 75W * 8 = 600W (*)

  • Byt ut de svarta / blå trådarna i varje arm med 18/2 SVT eller SJT-strängad lampkabel och anslut den till de nya uttagen

  • Byt ut de svarta / blå / gröngula ledningarna i stången med 18/3 SVT eller SJT-strängad lampkabel. Anslut jordledningen av den nya 18/3 lampkabeln till den ursprungliga jordskruven längst ner på stången.

  • Anslut den varma och neutrala ledningen i varje arm till de varma och neutrala ledningarna i stången, respektive

Mina frågor är:

  • Är 18 AWG-kabel lämplig för denna belastning (600W) eller behöver jag en tyngre mätare?
  • Är SVT eller SJT-trådtyp viktigt här?
  • I det sista steget måste jag ansluta nio ledningar ihop (en från varje arm + huvuddelen). Finns det en kabelanslutning som är utformad för att hantera 9 18 AWG-kablar? Kan den röda trådmuttern hantera den? Om det inte finns något enda kontakt som kan hantera alla 9, vad är det bästa alternativet att minimera pigtails, och vilka kontakter ska jag använda? Till exempel kunde jag ansluta 4 ledningar från armarna + 1 pigtail och anslut sedan de två resulterande pigtapparna till huvudtråden. Vilka trådkontakter ska jag använda i det fallet?
  • (*) I verkligheten kommer jag förmodligen att använda LED-ljuskronorlampor som motsvarar antingen 25W eller 40W, men jag ser inte några betydande kostnader eller tidsbesparingar i skärande hörn här när det gäller max wattage, även om säkerheten inte är en fråga.

        
    uppsättning Mike 27.11.2017 23:36

    2 svar

    0

    18-gauge tråd för armarna är bra. Du kan till och med gå lite mindre säkert om du vill. Koden, tabell 400.5 (A) & (B) säger att 18-guagen också kan hantera hela armaturen, även om jag skulle vilja se 16-guage för hela armaturen.

    Jag skulle definitivt använda fixture wire, SVT & SJT skulle vara bra.

    Jag skulle använda en förisolerad krympkontakt. Använd den minsta som hanterar alla ledningar. Få och använd rätt verktyg.

    Spice endast en gång för varje bly.

        
    svaret ges 28.11.2017 06:47
    0

    NEC 240.5 (B) (2) indikerar att armaturkablar av antingen 18 eller 16 AWG kan tappas till en gren som är skyddad vid 20A, men det förutsätter att de är av en typ som visas i tabell 402.3, inte "flexibla kablar". 400.7 tillåter användning av "flexibel ledning" för ledningsarmaturer.

    Observera också att artikel 410 innehåller många avsnitt om ledningsdragning av armaturer, inklusive 410.52 som kräver isolering som är lämplig för temperaturen och 410.90 relaterad till ledningsdragning av skruvhylsor.

    Speciellt kräver 410.6 att

    All luminaires, lampholders, and retrofit kits shall be listed.

    Därför skulle det i teorin vara ett brott mot koden för att ansluta en retromonterad armatur som inte är listad, om inte (kanske) eftermonteringssatsen är listad.

        
    svaret ges 30.11.2017 15:02