Deras specifikation på 12 AWG-kabel skulle vara bra om körningen var mycket kortare, och om du aldrig förutsåg att uppgradera till en större enhet.
Det stryker under 16A-gränsen för kontinuerlig belastning på en 20A-krets.
Som sådan skulle jag använda 10 AWG koppartråd, eftersom det är industristandarden för körningar till en extern kompressor (dvs. En större enhet), och det kommer att försäkra dig om att din elpump går ut för att köra kompressorn i stället för att värma upp 12 AWG-tråd.
Jag skulle då använda en 20A brytare. En 30A skulle tillåtas på 10 AWG-tråd, men instruktionerna förbjuder detta och tycks ge råd om 20A eller maximalt 25A-brytare. Notering, märkning och instruktioner måste följas den elektriska koden kräver detta.