Vad trådstorlek och typ för Lennox Split-System AC?

0

Jag har en 2-tons Lennox Split-System AC-modell XC25-024-230-2 installerad nästa vecka och vill se till att jag installerar den elektriska tjänsten korrekt.

SPECIFIKATIONER PÅ ENHET

  • Spänning: 208 / 230V-1ph-60hz

  • Högsta överströmsskydd: 25A

  • Minsta kretsförmåga: 14.9A

  • Avstånd från panelen: ca 100 ft

  • ELEKTRISK INSTALLATION?

  • Kvadratisk D QO 25 Amp tvåpolig brytare (HACR-värdet)
  • 12-2 Solid CU UF-B W / G-kabel
  • Kvadrat D 60A (icke-smält) Koppla bort vid enhet
  • Tack!

        
    uppsättning ftelliott 18.04.2017 17:11

    1 svar

    1

    Deras specifikation på 12 AWG-kabel skulle vara bra om körningen var mycket kortare, och om du aldrig förutsåg att uppgradera till en större enhet.

    Det stryker under 16A-gränsen för kontinuerlig belastning på en 20A-krets.

    Som sådan skulle jag använda 10 AWG koppartråd, eftersom det är industristandarden för körningar till en extern kompressor (dvs. En större enhet), och det kommer att försäkra dig om att din elpump går ut för att köra kompressorn i stället för att värma upp 12 AWG-tråd.

    Jag skulle då använda en 20A brytare. En 30A skulle tillåtas på 10 AWG-tråd, men instruktionerna förbjuder detta och tycks ge råd om 20A eller maximalt 25A-brytare. Notering, märkning och instruktioner måste följas den elektriska koden kräver detta.

        