För tysk kod, vad är den korrekta säkringsströmmen per fas, för en 3-fasig servicelinje?

1

Den här webbplatsen tillhandahåller bekväma tabeller för sammansatt strömstyrka med givare i tvärsnittet (mm ^ 2), antal ledare och temperatur.

Kabeln i fråga är en 5 ledare (L1, L2, L3, N, PE) 10 mm ^ 2. 20 meter lång, kopplar huvudpanelen till en sekundär panel. Det använder för närvarande 16 A-säkringar (Hager FS MBN116A). Den är installerad "i luften", dvs i väggarna men inte begravd i betong eller gips.

Jag vill uppgradera säkringar med lämplig strömstyrka. Med tanke på detta är en bostad, och underpanelen kommer att mata ännu en underpanel i garaget, vilket förväntas leda till enstaka effektverktyg med enstaka effektfaser ibland.

Från den första tabellen, första kolumnen får jag 10 mm ^ 2 - > 73 A.

Från den andra tabellen, givet normal omgivningstemperatur på 30 C -> 1,0 faktor -> 73 A.

Från den tredje tabellen har 5 ledare - > 0,75 faktor - > 54,75 A.

Återstående tabeller verkar inte vara tillämpliga.

Jag har väldigt lite bakgrundskunskap om detta ämne. Är 54,5 A per fas ett rimligt värde? Jag planerar att smälta varje fas 32 A (Hager MBN332A).

Tack.

Ett liknande, enklare bord här

    
uppsättning Tyson Hilmer 12.04.2018 10:17

1 svar

1

Jag föreslår att du inte använder säkringar i 3-fas, bara för en magnato-termic breaker (L1, L2, L3 + N). Säkringar måste vara i fixtur att om en enda fas bryts måste alla 4 ledningarna gå ur strömmen (om du har PE separerad från neutral = både gröngul och blå) eller 2 trådar om du har en enda PEN-ledare .

Observera att i tabeller brukar de bara betrakta "aktiva" ledare - > 5-tråds kabel är "4-polig" ledning, eftersom PE inte är en "aktiv" ledare

PE = grön gul
N = blå
PEN = vanligtvis blå märkt med gröntgult band i ändar och i tillgängliga lådor

    
svaret ges 12.04.2018 11:06