Växlingsomkopplare kan användas som kopplingar (vanligtvis i fall som 225.39 (A) nedan). En mycket bokstavlig tolkning av koden nedan skulle göra det möjligt för korrekt nominella växelströmbrytare att fungera som din koppling om dina kretsar matas direkt från din huvudpanel (eftersom en delpanel skulle negata behovet av en annan koppling ), men i fallet med multipelkretsar tror jag att du skulle vilja överväga något mer som en dragkälla eller strömbrytare.
Jag kommer att fuska här för att jag såg din andra fråga:
När det gäller en 30A-matare på en delpanel blir brytare i din delpanel din frånkoppling för varje krets, eller, som påpekat i kommentarerna, om du har en huvudbrytare i din delpanel, tjänar detta som en mästare frånkoppling.
225.33 Maximum Number of Disconnects.
(A) General. The disconnecting means for each supply permitted by
225.30 shall consist of not more than six switches or six circuit breakers mounted in a single enclosure, in a group of separate
enclosures, or in or on a switchboard or switchgear. There shall be no
more than six disconnects per supply grouped in anyone location.
(B) Single-Pole Units. Two or three single-pole switches or breakers
capable of individual operation shall be permitted on multiwire
circuits, one pole for each ungrounded conductor, as one multipole
disconnect, provided they are equipped with identified handle ties or
a master handle to disconnect all ungrounded conductors with no more than
six operations of the hand.
och
225.39 Rating of Disconnect. The feeder or branch-circuit disconnecting
means shall have a rating of not less than the
calculated load to be supplied [...].
(A) One-Circuit Installation. For installations to supply only limited
loads of a single branch circuit, the branch circuit disconnecting
means shall have a rating of not less than 15 amperes.
(B) Two-Circuit Installations. For installations consisting of not more
than two 2-wire branch circuits, the feeder or branch-circuit
disconnecting means shall have a rating of not less than 30 amperes.