Jag jobbar på ett projekt som kräver att en elektriker installerar en "koppling" i en byggnad / skur som är separat från mitt hus (enligt NEC 225.31). Jag är inte bekant med den här termen och vill ha en bättre förståelse för vilka saker som potentiellt kan anses vara "avbryta"?

Kan någon utarbeta detta? Kan en enkel väggbrytare betraktas som en "koppling"? Eller behöver det vara något mer robust som en delpanel?

    
uppsättning Mike B 09.07.2015 16:07

2 svar

10

National Electrical Code 2014

Chapter 1 General

Article 100 Definitions

Disconnecting Means. A device, or group of devices, or other means by which the conductors of a circuit can be disconnected from their source of supply.

Detta kan innefatta en strömbrytare, en strömbrytare, en ledning och en plugganslutning (ibland) eller en grupp av de ovan nämnda enheterna.

Det finns andra bestämmelser inom koden som dikterar hur dessa enheter kan och kan inte användas. Men i själva verket är en enhet som kan koppla ledarna från en krets från deras försörjningskälla, ett kopplingsorgan .

I samband med en separat byggnad används vanligtvis antingen strömbrytare eller en brytartyp.

    
svaret ges 09.07.2015 17:24
5

Växlingsomkopplare kan användas som kopplingar (vanligtvis i fall som 225.39 (A) nedan). En mycket bokstavlig tolkning av koden nedan skulle göra det möjligt för korrekt nominella växelströmbrytare att fungera som din koppling om dina kretsar matas direkt från din huvudpanel (eftersom en delpanel skulle negata behovet av en annan koppling ), men i fallet med multipelkretsar tror jag att du skulle vilja överväga något mer som en dragkälla eller strömbrytare.

Jag kommer att fuska här för att jag såg din andra fråga: När det gäller en 30A-matare på en delpanel blir brytare i din delpanel din frånkoppling för varje krets, eller, som påpekat i kommentarerna, om du har en huvudbrytare i din delpanel, tjänar detta som en mästare frånkoppling.

225.33 Maximum Number of Disconnects.

(A) General. The disconnecting means for each supply permitted by 225.30 shall consist of not more than six switches or six circuit breakers mounted in a single enclosure, in a group of separate enclosures, or in or on a switchboard or switchgear. There shall be no more than six disconnects per supply grouped in anyone location.

(B) Single-Pole Units. Two or three single-pole switches or breakers capable of individual operation shall be permitted on multiwire circuits, one pole for each ungrounded conductor, as one multipole disconnect, provided they are equipped with identified handle ties or a master handle to disconnect all ungrounded conductors with no more than six operations of the hand.

och

225.39 Rating of Disconnect. The feeder or branch-circuit disconnecting means shall have a rating of not less than the calculated load to be supplied [...].

(A) One-Circuit Installation. For installations to supply only limited loads of a single branch circuit, the branch circuit disconnecting means shall have a rating of not less than 15 amperes.

(B) Two-Circuit Installations. For installations consisting of not more than two 2-wire branch circuits, the feeder or branch-circuit disconnecting means shall have a rating of not less than 30 amperes.

    