Först, gå rakt på panelen och dubbelkontrollera dina neutrala anslutningar i panelen. Medan inte den mest troliga förklaringen är det ett omedelbart hot eftersom en lös anslutning här kan sätta 240v på apparater som är byggda för 120v, steka dem och eventuellt starta en brand utanför panelen.
För det andra är du på rätt spår ompröva ditt arbete och ställa frågor och lära dig mer. Lärande är kul, och det finns alltid mer att lära sig, och jag skulle slå upp biblioteket och läsa vilken elektrisk ledningsbok som talar till dig. Problemet är verkligen i panelen och ditt arbete, eftersom det är det som förändrats, det är platsen att se.
Om det samma problemet fanns innan du ändrade panelen, och om du ändrade panelen gjorde ingenting, det är en annan vattenkokare. Det betyder att problemet är antingen med kraftbolaget eller med enskilda kretsar. Jag skulle stänga av varje enskild krets du inte absolut behöver, och se om problemet går bort. Slå sedan halvvägs av "off" kretsarna och se om problemet kommer tillbaka. Slå sedan av dem och sätt på de andra. Om en av dessa grupper misslyckas, stäng av den halvan den gruppen, leta efter symtom, sedan trn från den andra hälften etc., fortsätt att begränsa den tills du hittar vilka kretsar som fungerar och följ sedan kretsen.