Hur driver jag denna termostat?

1

Hej jag har en Honeywell FocusPRO 5000 icke-programmerbar 1 värme / 1 kall termostat, stor skärm.

De kablar som behövs är:

Conventional Terminals:

  • Rc 24VAC power from cooling transformer
  • R 24VAC power from heating transformer
  • W Heat relay (stage 1)
  • Y Compressor contactor (stage 1)
  • G Fan relay C 24VAC common.

For 2 transformer systems, use common wire from cooling transformer.

Problemet är att min bror sa att han kunde installera den och tog den gamla termostaten ut.

Nu är situationen trådens färger inte matchar. Det är en äldre ugn.

De trådar jag har till termostaten är:

  • Orange
  • Röd
  • Svart
  • Vit
  • Grön

Lådans kopplingsschema säger: # 17680-1 förångarens kontrollpanel

På ugnspanelen:

  • G = Orange tråd
  • R = Röd tråd
  • y4 = Svart
  • y = Svart (till AC-enhet)
  • D = vit (till AC)

Och ledningsdiagrammet på rutan ... ja jag har en bild om den hjälper. Jag behöver bara hjälp med att sätta ledningarna i rätt ordning för termostaten; Jag bryr mig inte om det fungerar eller inte eftersom jag bara behöver det tillbaka i rätt ordning.

Den gröna ledningen till termostaten fäster vid en röd tråd som går till ugnen själv och den vita kabeln som är ansluten till termostaten är ansluten till vit tråd som gör detsamma.

    
uppsättning Matthew 05.06.2013 20:57

1 svar

1

Du kommer att behöva ta en titt inuti ugnen, där du borde hitta styrkortet där alla dessa ledningar upphör. Varje terminal på kontrollkortet bör märkas, så gör bara en lista med bokstäver och färger. Gå sedan tillbaka till termostaten, och använd listan för att ansluta ledningarna till rätt terminaler.

Om du lägger märke och modell (modellnummer skulle också hjälpa till) i ugnen eller en kvalitetsbild av ugnsledningsdiagrammet (ska skrivas ut på insidan av åtkomstpanelen) kan någon kunna erbjuda en bättre svar.

    
svaret ges 05.06.2013 21:37