Jag behöver en strömbrytare med flera brytare som inte alla kan stängas av samtidigt

1

Jag har en 4-brytare (jag tror att den kallas "4-gangs"?) ljusbrytare på väggen.

Det går dock inte att ansluta till lampor, men till ventilationsdörrar. Nu måste dessa AC-ventiler aldrig alla vara stängd på en gång. Det betyder att minst en strömbrytare alltid måste vara på.

Men det är bara en vanlig 4-vägs väggpanel, så att du kan faktiskt stänger av dem, vilket kan orsaka skador på ventilationsenheterna eller växelströmsenheten.

Men jag antar att det kan finnas omkopplare som faktiskt verkställer detta krav (en strömbrytare stängs inte av om den är den enda på). Kanske fysiska omkopplare, kanske elektroniska knappar.

Vet någon om dessa finns? Eller vad de skulle kallas?

    
uppsättning MGOwen 09.04.2013 05:34

4 svar

3

Detta är möjligt med en enkel vakt. Skyddet ska ha ett hack för varje strömbrytare som är ungefär 4x bredden på strömbrytaren, förutom att plasten inte ska hakas i någon av de fyra positionerna för varje strömbrytare. Omkopplaren 1 ska till exempel inte hakas i position 1, men ska vara snedställd i positionerna 2, 3 och 4.

Skyddet behöver också 4 horisontella spår som motsvarar kopplingsplattskruvarna. Skruvarna håller skyddet mot brytplattan och de horisontella spåren gör att skyddet kan röra sig åt vänster och höger.

Här är en rå ritning. Den röda rutan representerar fotspåret på hela strömbrytaren, den långa svarta rektangeln är växelspaken och den stora svarta saken med de 4 horisontella spåren är skyddet. Skyddet visas i var och en av de fyra möjliga positionerna.

Som du kan se har varje omkopplare exakt ett läge där det inte kan stängas av. I den första ritningen är omkopplaren 1 blockerad från att den stängs av. I den andra ritningen är omkopplaren 2 blockerad från att den stängs av. Och så vidare.

Låt oss skapa ett exempel:

  • Vakt är i första läget
  • Omkopplare 1 är på
  • switchar 2-4 är av
  • du vill bara ha byte 2 att vara på

För att flytta skyddet så att brytare 1 stängs av måste du först slå på strömbrytare 2 för att skyddet ska kunna röra sig. Därefter skjuter du skyddet ett läge till vänster. Slutligen stänger du av switch 1.

Detta kan enkelt göras med snips och ett skrot av plåt eller plast.

    
svaret ges 10.04.2013 04:36
2

Du kan använda vissa reläer.

Ta 3 reläer

Koppla spolen i varje relä parallellt med en av de första 3 ventilationsöppningarna.

Anslut "normalt stängt" (utgången som slås på, när ingen ström går till spolen) på alla reläer i serie, så den 4: e ventilen slås på när alla andra ventiler är avstängda.

Den 4: e ventilen är också ansluten till sin egen brytare så att den kan sättas på när andra ventiler är på.

    
svaret ges 09.04.2013 16:50
2

Det enklaste / billigaste sättet jag kan tänka på är att använda en 4-positions roterande väljare (parallellkopplare) parallellt med 4 enpoliga växlar.

Rotationsomkopplarentvingarenattvarapåallatider,deandra4växlarnatillåterselektivtattslåpånågraavdeextraöppningarnaivilkensomhelstkombination.Jagskulleinstallerade4enpoligaomkopplarnaien4-faldiglåda,användsedanettenkelgängmedblankfrontplatta,borradutförattpassaenpanelmonteradväljaresomdennedan.Installerahelstenkortmetallledningmellangänglådornaförattkörade5enskildaledningarna(dukanköpa"primärtråd" för detta ändamål, eller bara ta bort saker ur vanlig NMD-kabel), men har en 5 ledare mellan de båda ( eller t.ex. en 14/3 och en 14/2) skulle fungera också. Se till att du märker allt på lämpligt sätt.

Dukanocksåkommaundanmeden5-faldiglådaochändrafrontplattanförattpassa(borrautenavväxelpositionernaförattpassaväljarknappen).

    
svaret ges 09.04.2013 17:53
0

Reparera frågan lite "ventilationsdörrarna kan inte stängas ... om växelströmmen är driven".

Så lägger du till en femte omkopplare (som bara är ett relä) som antingen öppnar en dörr om växelströmmen är avstängd, eller stänger av växeln om alla dörrar är stängda.

    
svaret ges 03.02.2016 13:09