Jag passerar 2 kretsar och en mark från LB till korsningen för bakgårdens utsida. Så två neutrala, två heta och en markerade 10 awg.
LB-lådskruven föll i den vertikala pvc-ledningen i sista minuten, och jag har några meter tråd dras ut av LB. Jag försökte få det men kan inte. Jag skulle hellre inte dra tråden längre för att inte skada den. Jag tänkte på att bara klyva tråden vid kryssrutan för att fortsätta springa till breakerboxen.
Hur många skarvar kan en kryssningslåda innehålla? Detta är en 4 tums låda.
Gränsen för boxfyllning ställs in i antal av trådar i rutan - skarvar räknas inte emot det. Det är sagt att det är dags att hoppa direkt in i boxens fyllningsberäkningar.
Du har 9 10AWG boxfyllningsenheter där (1 för varje varm och neutral inmatning, och 1 för alla grunder tagna tillsammans). En snabb blick på NEC Tabell 314.16 (A) säger att en kvadratkasse på 100x54mm (4 "med 2.125" djup) har utrymme för 12 10AWG fyllnadsenheter i den, så du är bra att gå. Om det fanns en intern klämma, så ökar din fyllning till 10 enheter (klämmorna ihop räknas som 1 enhet per 314.16 (B) (2)), men det ligger fortfarande inom gränsen för 12 enheter för 10AWG.
Observera att denna förenklade metod beror på att alla ledningar som kommer i rutan är lika stora. Om du har olika storlekar av tråd involverad måste du använda kubikmetermetoden med tabell 314.16 (B).
En sista sak - kanske kan du använda en magnet på slutet av viss fiskband för att fiska skruven ur ledningen?