Hur man bestämmer vilken typ och mätare av tråd som ska användas för jordbearbetning till en fristående delpanel?

1

Jag kommer att installera en delpanel i ett fristående garage. Underpanelen kommer att vara 60 amp. Garaget är ca 30 'från huvudpanelen internt, och jag kommer givetvis att få en exakt längd innan du väljer rätt mätdon. Jag använder pvc under jord för ledningarna. Det finns redan befintliga kablar som går under jord från huset till garaget, som inte längre kommer att användas.

Jag försöker bestämma vilken mätare och typ av ledningar jag behöver. Jag är inte säker på om detta är en kopia av denna fråga eller inte, men jag letar efter information vilka mätkablar jag behöver. Diagrammet kopplat till i ett svar tyder på att titta på omgivningstemperaturvärden. Jag är lite ur mitt element där som alla förstärkare / gauge diagram som jag har tittat på tidigare bara ansett längd av ledare, eftersom när längden ökar så gör motstånd, vilket betyder att det finns en spänningsfall. Eftersom det var för DC-kretsar måste jag oftast fråga varför är AC annorlunda?

Jag antar att jag i huvudsak frågar hur att räkna ut denna information och inte bara gimmie informationen. Lär någon att fiska, så att säga.

Från undersökningen verkar det som att jag borde använda enskilda THWN-ledare, eller en x-x-x-x-kabel, x är mätaren, jag känner inte till fördelarna eller nackdelarna med någon. Samma sak gäller koppar och aluminium.

    
uppsättning MDMoore313 22.04.2014 21:44

1 svar

2

Du är i ledning, använd enskilda ledningar - de är billigare, de drar lättare, och ledningsfyllningen på kablar är hemsk.

Vanligtvis skjuter vi för mindre än 3% spänningsfall vid märkström. Mindre droppe är OK.

Jag är ganska säker på att du behöver 6Ga trådminimum för en 60 Amp-matning - med tanke på en kort 30 fotsträcka, är detta också troligen helt adekvat. Jag får 1,8% droppe för 60 ampere vid 240V på 30 fot (en väg) på 6 Ga. Redigera - Koppar!

Begränsningstemperaturvärdet vid användning av THW, THHN, etc. tråd är i allmänhet temperaturen på kontakterna på serviceutrustningen (brytare eller panel) som vanligen är 75 C - även om du använder 90C-kabel måste du följa 75C avsnitt av tabellen på grund av anslutningarna.

Koppar .vs. Aluminium.

Koppar (Cu) kostar mer, Aluminium (Al) mindre.

Koppar har bättre konduktivitet - effekt är, mindre tråd att bära samma ström. I detta fall, 6 gauge koppar. 4 gauge aluminium.

Kopparoxider är ledande. Aluminiumoxid är en isolator, formar sig snabbt och sticker mycket tätt mot tråden. Aluminiumanslutningar behöver specialprocedurer och material för att göra en solid förbindelse som inte blir lös över tiden och överhettas. Dessa inkluderar saker som borstning av ledningarna med en rostfri stålborste och en anslutning av aluminiumtråd som täcker ledningen för att förhindra kontakt med luft. Anslutningarna själva måste klassificeras specifikt för användning med aluminium, men de flesta stora kommer att vara (generellt märkta Cu-Al, vilket betyder att de fungerar med båda, där omärkta anslutningar antas vara koppartråd endast.)

Aluminiumanslutningar är ytterligare komplicerade av kallt flöde, men det blir lång och komplicerat att komma in och ska hanteras genom att använda rätt anslutningstyper. I huvudsak blir anslutningen varm, tråden sväller, svullen tråd deformeras, tråden krymper, anslutningen blir lösare, så nästa gång det blir hetare, upprepa tills eld.

    
svaret ges 22.04.2014 23:21