Varför är den spolade vita ledningen på en GFCI-brytare mindre än grenkretsen neutral?

3

Jag har just installerat en 50A tvåpolig GFCI-brytare som var en del av en 240VAC spa-panel . För 50A använde jag 6 AWG-ledningar. Vid anslutning av denna typ av brytare kopplar du de två polerna på brytaren till de två varmbelastningsanslutningarna och sedan laddar den neutrala ledningen också till den "vita" märkta terminalen på tvåpolbrytaren. Från brytaren finns en kort spiralad vit tråd som kopplas till den neutrala bussen i elboxen.

Jag märkte att den spolade tråden är bestämt mindre mätare att de # 6 AWG-ledningarna jag använde för kretsanslutningarna. Från ett giss utan att mäta storleken skulle jag säga att det var 10 AWG.

Så här är min fråga. Denna spiral tråd kommer att bli ombedd att bära neutralströmmen från lasten tillbaka till den neutrala bussen. Varför är det inte en tråd som normalt klassificeras för 50A?

    
uppsättning Michael Karas 29.11.2015 18:42

4 svar

1

Det är sannolikt # 8 tråd. Varför detta är tillåtet är inte klart. # 8cu THHN är klassad för 50A, men # 8 NM-kabel är inte. Det är troligt att den här tråden är klassad 75 ° C så det går bra för 50A.

Även neutralen bär endast 120V belastningarna, och även då är endast obalansen, som på en bubbelbad definitivt mindre än fullbelastningen, eftersom de tunga belastningarna, som värmare, är 240v.

    
svaret ges 29.11.2015 19:50
4

Storleken på den tråd som krävs för att bära en viss ström påverkas huvudsakligen av två saker:

  • Hur mycket makt man har råd att slösa i form av spänningsfall per ledningslängd. Ju större kraft man har råd att slösa per enhetens längd, desto mindre kan en tråd användas enligt detta kriterium.

  • Hur mycket ström kan man avleda per enhetens längd utan att ledningen blir oacceptabelt het. Ju mer värme kan transporteras bort, eller desto större är den acceptabla temperaturökningen, ju mindre en tråd man kan använda med detta kriterium.

  • Normala strömbärande figurer antar en ledare som är insvept i en skyddande yttermantel och sedan begravd i material som är termiskt icke-ledande men brandfarligt. En ledning i fri luft i en brytare skulle kunna bli av med värme långt mer effektivt än en i en isolerad vägg, och mindre sannolikt att antända något i närheten. Vidare, om en ledning är kort är det tillåtna spänningsfallet per enhetslängd generellt mycket högre än vad det skulle med en längre tråd. De normala faktorer som begränsar tillåtna strömmar som en funktion av storleken, eller tvingar minimala trådstorlekar som en funktion av strömmen, är sålunda mindre användbara för korta ledningar i en låda än vad de skulle vara för längre trådar i en vägg.

        
    svaret ges 29.11.2015 22:29
    1

    Jag tror att det finns olika betyg av AWG för chassianslutning och kraftfördelning, eftersom längden är en stor del av ampaciteten. Jag skulle tro att NEC skulle ha att göra med kraftfördelnings ampacity, UL-noteringen skulle hantera mer med chassianslutningar. Denna hoppare skulle vara chassianslutning.

    Den neutrala kommer bara att bära obalansen på 120v belastningarna men det värsta fallet om alla laster är på ett ben, det kan bära full last.

        
    svaret ges 29.11.2015 20:38
    0

    Avbrytaren, med en fabriksinstallerad ledare, är UL-godkänd för avsiktlig användning. Koden hänvisar till "tappade ledare" och i fältet är de kända som grisar.

    Även om det finns många regler om tappade ledare, finns det inget specifikt om en GFCI dubbelpolbrytare i allmänhet som jag kan hitta

    För jämförande ändamål ENDAST här är en kodartikel om tappade ledare.

    II. Branch-Circuit Ratings

    210.19 Conductors — Minimum Ampacity and Size

    A (4) Other Loads. Branch-circuit conductors that supply loads other than those specified in 210.2 and other than cooking appliances as covered in 210.19( A)( 3) shall have an ampacity sufficient for the loads served and shall not be smaller than 14 AWG.

    Exception No. 1: Tap conductors shall have an ampacity sufficient for the load served. In addition, they shall have an ampacity of not less than 15 for circuits rated less than 40 amperes and not less than 20 for circuits rated at 40 or 50 amperes and only where these tap conductors supply any of the following loads:

    • (a) Individual lampholders or luminaires with taps extending not longer than 450 mm (18 in.) beyond any portion of the lampholder or luminaire.

    • (b) A luminaire having tap conductors as provided in 410.117.

    • (c) Individual outlets, other than receptacle outlets, with taps not over 450 mm (18 in.) long.

    • (d) Infrared lamp industrial heating appliances.

    • (e) Nonheating leads of deicing and snow-melting cables and mats.

        
    svaret ges 30.11.2015 04:04