NEC-koden om jordning och ledare går igenom

2

Jag lägger till ett mini split system i mitt hus som för närvarande har en mindre luftkonditionering kondensor på plats. Kort sagt, huset är väldigt gammalt så vi valde en kanalfri mini-split över försök att öka storleken på den aktuella enheten för att undvika att behöva lägga till kanalarbete. Vi har en 3/4 "EMT-ledning som leder utanför längs baksidan av huset, som bara hade 2 6AWG-ledningar i THHN-isolering.

Detta gjorde det möjligt för oss att köra 2 fler 6AWG-kablar i samma kanal och stanna under NEC-fyllningskraven. Att lägga en jordtråd skulle ha satt oss över ledningsfyllningen. Den ursprungliga enheten var antagligen jordad till panelen via hela metallröret. Vi passerade också den nya ledningen genom den ursprungliga kopplingen (går till den ursprungliga kondensorn) till en andra koppling (går till den nya enheten).

För att försäkra sig om att båda enheterna var ordentligt jordade sattes en 8 "med 5/8" jordstång ihop och fästes. Jag kan eventuellt skicka in en skattekredit på enheten men jag är inte säker på om jordstången möts Elektrotekniken trodde eventuellt inte. Den här vägen valdes för att undvika att springa ut nya ledningar ur huset (avståndet är väldigt svårt). Mina frågor är, gör det här (jordning till stång och löpande tråd via en koppling) att möta kod? Det passerar en tillåten inspektion?

    
uppsättning Elmo 05.10.2017 04:24

2 svar

6

Blanda inte dina EGC och din GEC!

EMT, förutsatt att den är korrekt uppbyggd och inte är alltför exponerad för fysisk skada, är en helt fin grund ( utrustningens jordningsledare ) i sig själv i denna applikation - 440,9 i 2017 NEC bara gäller för körningar på tak, vilket blir vanligt förekommande av clueless folk:

440.9 Grounding and Bonding. Where metal raceway is run exposed on a roof for air-conditioning and refrigeration equipment, an equipment grounding conductor of the wire type must be installed within the outdoor portions of metal raceways using non-threaded fittings.

Jordstången måste dock gå, eftersom den oavsiktligt bryter mot 250.121 genom att försöka använda EMT som en jordningselektrodledare som binder en avlägsen jordstav till huvudpanelens bindning ovanpå den som en utrustning jordningsledare :

250.121 Use of Equipment Grounding Conductors. An equipment grounding conductor shall not be used as a grounding electrode conductor.

Exception: A wire-type equipment grounding conductor installed in compliance with 250.6(A) and the applicable requirements for both the equipment grounding conductor and the grounding electrode conductor in Parts II, III, and VI of this article shall be permitted to serve as both an equipment grounding conductor and a grounding electrode conductor.

Så ripa bara ut den felaktiga fjärrstången och vilken tråd som helst som hakade upp den till kopplingen (arna) eller bara tråden för den delen, eftersom det inte kommer att göra något om det inte är anslutet till någonting allt kommer att vara bra när den elektriska inspektören kommer runt.

    
svaret ges 05.10.2017 05:37
2

EMT-ledningen är acceptabel som en markbana. Om arbetet är tillräckligt gammalt kan du också ombygga en mark som är yttre mot rörledningen, om det inte har 100% förtroende för din ledning

Eftersom du har 2 kretsar och 4 ledare måste du också titta på andra ledningsfyllningsreglerna - den som kräver en avvikelse när du fyller för många ledningar i en ledning. (310.15B3a). Vid 4 ledningar är din avledning 80% av 90 grader C-värdet - det är 75A, så din nuvarande strömgräns är 60A. Överstiga inte 60A även om en annan regel tillåter dig att.

    
svaret ges 05.10.2017 07:01