Finns det en NEC-kompatibel metod för reparation av mindre skador på elektrisk ledningsisolering utan kopplingslåda?

11

När jag försöker snurra loss en envis kabelhäftklämma som sätter fast en 14-gauge elektrisk kabel till en stud, slog jag av misstag ett mycket litet hål genom både yttermanteln och isoleringen runt den neutrala ledningen, och exponerade den nakna ledaren inuti. Skadorna ligger halvvägs mellan elboxen och 5/8 "hål i ramens bottenplatta där tråden försvinner under golvet någonstans. Hålet är bara en punkt med en diameter på ca 1/32".

Är det okej att reparera den här rivningen med elektriskt band? Koppertråden i sig var inte skadad. Jag hoppas att någon inte kommer att berätta för mig att NEC kräver att jag reparerar den skadade sektionen genom att ersätta den med en ny tråd och installera en anslutningsbox eller något.

Uppdatering: Just nu är det mellan shirlock homes och SteveR för svaret. SteveR tog ett utmärkt alternativ till min uppmärksamhet, och det är att avslöja kryssrutan på andra sidan väggen, eftersom det i mitt fall råkar vara en garderob. shirlock hem rekommenderar att du lägger in den skadade neutralledningen med isolerande tejp och klämmer upp jackan. Jag gillar den här tanken, men om det inte är NEC-kompatibelt så tror jag att SteveR kommer att få svaret.

    
uppsättning oscilatingcretin 30.01.2012 16:24

7 svar

9

Som Shirlock sa, händer detta. Jag har tejpat några häftiga olyckor under vägen. Varje händelse utvärderas annorlunda. Om det är en neutral med bara isoleringen gnid bort (inte en kompromiss mot ledaren!). Och jag var också säker på att den användes som en neutral (och inte en omkopplad ledning). Sedan har jag lagt isoleringen tillbaka och gett den några omslag med Scotch 33 (600V isolering per wrap !, inte de billiga grejerna) och kände mig säker på att det var säkert. Är den koden kompatibel? Skulle en inspektör misslyckas jobbet om han såg det? Absolut! Inspektören vet inte vad som ligger bakom tejpen och kommer inte att ta ditt ord för det. Okej, så självklart vill du sova på natten så här är några kodkompatibla idéer.

  • Lägg till en "deep handy box" (utloppslåda) vid utloppshöjd och skar den tråd som kommer från golvet till en ny tråd som går upp om du kan byta ut den där ledningen. Om tråden är en matning, kanske det finns ett utlopp i lådan. Om inte, lägg bara en blank omslag på den. Så länge du kan komma till lådan, kommer en riktig skarv att vara kodkompatibel.
  • Kan inte lägga till en ruta där? Vad sägs om den andra sidan av väggen? Kanske kommer du till och med få tur och hamna i en garderob! Bara om du är i en garderob måste du göra det till en J-box w / blank cover, uttag, omkopplare är inte tillåtna i garderober.

EDIT: Jag blev tillsagd av en licensierad elektriker för länge sedan att det är en kodbrott att sätta ut eller byta in i garderoben. Jag ifrågasatte aldrig att eftersom all nybyggnad jag har sett här på många år har lampans strömbrytare utanför dörren! Det var vettigt, med möjlig bågning från en växel och kläder och allt. Jag tror att det kan vara ett lokalt kodkrav. Jag vet att han också pratade om hur du behöver göra det som inspektören önskade, förutom NEC-koden. Jag hittade dock att den här koden tydligt säger att inga elektriska brytare kan vara i en klädkåpa, kanske är det en variation av det ?. Jag måste stå vid mina vänner tolkning, jag vet att han är behörig elektriker.

    
svaret ges 31.01.2012 15:45
10

Du kan reparera hur som helst du vill, men för att den ska repareras och UL fortfarande bra, måste du använda något som 3M 2234 Cable Repair Kit.

Här finns lite information om det

Om det är romex är det bäst att skära bort den dåliga delen och använda en korsningslåda (eller 2) för att sätta in den goda delen. Om det är i väggen kanske du måste byta ut hela körningen. Med ARC Fault Breakers (AFCI) blir långsamt kod i mer än bara sovrum kan det skapa problem.

    
svaret ges 30.01.2012 18:34
3

Här är ett praktiskt svar för dig. Denna typ av sak händer hela tiden och det är ofta opraktiskt att byta tråd eller installera exponerade j-lådor. Här är vad du kan göra som kommer att vara säkert. Stäng av strömmen. Ta bort ca 2 till 3 tum av utsidan av romexen med en skarp verktygskniv. Ta bort pappersavstånd och böja de svarta och vita ledarna tillräckligt för att passera lite bra (scotch 33+ eller splicing compound tape) isolerande tejp runt nicked-ledaren. Lägg ett par täta omslag runt varje ledare. Placera ledarna igen tillsammans och dubbelband hela området som saknar yttermanteln med 33+. En annan bra produkt för att täcka nicks är Larson självhäftande splicband. Dessa saker sticks till sig själv och vad det än berör, och kommer nästan aldrig att komma ut, och rankas på 1000v.

    
svaret ges 31.01.2012 11:59
1

Wow, självklart har ingen på denna tråd någonsin träffat en kodinspektör. I min stad skulle du ha din licens yanked för att göra det. Nej, det enda korrekta sättet att reparera skadad tråd är att 1) återköra hela längden (vilket givetvis du inte vill göra, cuz det är massor av arbete), ELLER 2) klippa tråden och installera två korsningar lådor (tillgängliga) med en ny likartad gängtråd som förenar de två lådorna. Nummer två är det enda sättet du kan göra detta lagligt och att koda, och låt oss vara uppriktiga, SÄKERT så att huset inte brinner ner en dag.

FÖR REAL.

Om du inte kan installera kryssrutor (till exempel med tomma omslag) måste du göra nummer ett.

Dessa saker händer hela tiden. Varför kostar els elektriker 100 dollar per timme? Det är för att kompensera för tillfället oops att de måste fixa på egen tid. Gee whiz, killar, förpackning av tråden kommer inte att skära den med någon inspektör eller kodbok i USA.

    
svaret ges 08.10.2015 20:10
0

Jag skulle:

  • Ta ett foto
  • Separera ledarna tillräckligt, jag kan få en kvalitetstejp över felet.
  • Ta ett foto
  • Skruva allt i band. Skriv i skarpa en anteckning på kabeln.
  • Visa foton och patch till inspektören.
  • Gör vad inspektören säger (om det är en kryssruta, så är det så).
  • svaret ges 28.03.2014 23:07
    0

    Den enda åtgärden som är NEC-kompatibel är "Byt tråd". Du behöver aldrig oroa dig för reparationen när du ska ta en tupplur eller gå och lägg dig. Vi har alla hört skräckhistorierna om "jury rigging" och "baling wire" elektriska korrigeringar. Om du inte är fysiskt oförmögen att komma under ditt hus, fråga en granne som jag, som är elektriskt skicklig, för att hjälpa dig. Jag är pensionär och 70 men jag kryper fortfarande under hus och på vindar för att hjälpa människor. En kopp kaffe och en bra smörgås till lunch är avgiften och du måste självklart tillhandahålla rätt tråd och häftklamrar.

        
    svaret ges 18.03.2015 22:56
    0

    Det finns en skarv för Romex, Tyco CPGI-1116415-2, och jag tror att 3M kan göra en också. Det är lite kontroversiellt om det är kodkompatibelt i en reparation så här, om en inspektör inte gillar det så måste den gå. Men jag tror att de flesta håller med om att det är definitivt mer kodkompatibelt än att knacka på det och korsa fingrarna.

        
    svaret ges 08.10.2015 22:21