Splitting av ett ben av en 20A 220v krets för en kontakt - Är det här att koda?

3

Jag vill undvika att köpa en annan brytare och använda en plats i min delpanel bara för en plugg. Jag köpte en plug \ box kit som innehåller en 15A behållare. Jag antar att det här inte skulle vara att koda eftersom matningen är 20A och behållaren är klassad för 15A. Om jag får en 20A-behållare skulle jag kunna koppla på det här sättet?

Jag vill ta ett ben av 220V-matningen till pumpmotorn, dela den av och gå till en plugg tillsammans med en neutral. Här är ett diagram för att förklara.

    
uppsättning jhon doe 21.01.2018 17:04

1 svar

2

Det går bra att placera behållaren där

Du har en gemensam tur, tvåpolig brytare (i stället för två handtagsbundna enpoliga brytare eller en oberoende resebrytare), så att den uppfyller kopplings- och OCP-kraven för en blandad 120 / 240V krets (210,4 ) Undantag 2), och eftersom motorn FLA endast är 8A, överskrider den inte gränsen för 50% (10A) på hårdvarvade laster där behållare eller armaturer också är närvarande (210,23 (A) (2)).

Eftersom brytaren är 20A och det här inte längre är en enda motorkrets, behöver du inte bara använda 12AWG-kabel för anslutning till den nya behållaren, du måste se till att befintliga kablar är alla 12AWG eller tjockare , och ersätt eventuell substandard tråd som hittats. Se också till att motorn har ett inbyggt termiskt överbelastningsskydd eller är impedansskyddad enligt 430.32 (B) och 430.53 (B). (Sök efter en röd knapp på motorn, eller bokstäverna "T.P." eller "Z.P." på motorens typskylt.)

    
svaret ges 21.01.2018 20:40