Det går bra att placera behållaren där
Du har en gemensam tur, tvåpolig brytare (i stället för två handtagsbundna enpoliga brytare eller en oberoende resebrytare), så att den uppfyller kopplings- och OCP-kraven för en blandad 120 / 240V krets (210,4 ) Undantag 2), och eftersom motorn FLA endast är 8A, överskrider den inte gränsen för 50% (10A) på hårdvarvade laster där behållare eller armaturer också är närvarande (210,23 (A) (2)).
Eftersom brytaren är 20A och det här inte längre är en enda motorkrets, behöver du inte bara använda 12AWG-kabel för anslutning till den nya behållaren, du måste se till att befintliga kablar är alla 12AWG eller tjockare , och ersätt eventuell substandard tråd som hittats. Se också till att motorn har ett inbyggt termiskt överbelastningsskydd eller är impedansskyddad enligt 430.32 (B) och 430.53 (B). (Sök efter en röd knapp på motorn, eller bokstäverna "T.P." eller "Z.P." på motorens typskylt.)