Hämta pumpfläktmotorcykler på / av efter körning i 140 sekunder

0

Standard Trane split värmepump, kondensor utomhusfläkt inuti. Vanligtvis går systemet normalt men efter 2 min 20 sekunder blåsar motorn på och av slumpmässigt i 20 sekunder. Kör sedan perfekt för resten av uppvärmningscykeln. En gång uppstod problemet vid 3 min 20 sekunder. Expert kontrollerat system och sade behövde ny motor. Nu har ny motor men fortfarande samma problem. Någon har några idéer.

    
uppsättning Mike Sullivan 22.12.2018 02:00

1 svar

-1

Ditt system försöker dra luft som den inte kan leverera. Du har ett smutsigt luftfilter; rengör eller byt ut det.

    
svaret ges 22.12.2018 14:30