Det är en gammal "regel av sex" -panel, som, medan den är grandfathered, är olaglig under sin grandfathering eftersom den har 7 huvudbrott. Att gå till fem är en bra plan.
Det är en klassisk "CH" -panel som är en väldigt bra industriell panel, förutom att 3/4 "brytare bredden gör vanliga brytare väldigt dyrt (ett drag det delar med Square D QO). Det gör det perfekt för vad du planerar.
På din underpanel som skulle ligga nära den här panelen skulle jag få en panel med en huvudbrytare, med ett öga mot (någon gång i framtiden) att skära den över till huvudpanelen. I en underpanel är "huvudbrytaren" ingenting annat än en på / av-brytare, det är OK för att det ska vara större än matningsbrytaren.
Jag skulle också få en ganska stor -panel, minst 42 plats och till och med 60 eller 84 om det är praktiskt: eftersom panelutrymmen är smutsiga billiga och ofta till och med kommer med fria brytare, medan de rinner ut av rymden är smärtsamt dyrt.
Jag skulle sträva efter en industriell kvalitetspanel med bra rykte (en tillgänglig i 3-fassvarianter, inte Homeline-, BR- eller andra märkesvaror) och undvika de dyra 3/4 "-brytarna (inte CH eller QO).
Över tiden, som du tycker är bekväm, migrerar jag alla dina 1-poliga och mindre 2-poliga kretsar till den nya panelen.
För din garagepanel skulle allting göra, men jag skulle gå på samma sätt som din inomhuspanel, så du kan använda några av dessa bonusbrytare. Återigen är det falskt ekonomi att skrapa på mellanslag, jag skulle gå 20-30 åtminstone.
Eftersom garageutrymmen måste vara på GFCI, överväg att få en underpanel som har en "huvudbrytare" som är GFCI, så att alla brytare i den panelen skulle skyddas (till kostnaden för potentiella störningar, en stor sak om du håller en frys i garaget).
Ed Beal väcker några mycket goda oro över den totala kapaciteten. Ett problem med dessa "regler om sex" -paneler är att det inte finns någon huvudbrytare för att stoppa dig från att dra mer än 150A. Så det lönar sig att vara konservativ.
Det är en svår situation eftersom du har två stora laster som fungerar sporadiskt - EV laddaren och intervallet. Och A / C som ett jokertecken.
En sak som jag kan föreslå är att mata underpanelens garage från den nya primära delpanelen. Och sedan flytta allt utom intervallet över till den nya delpanelen. Vid den tiden skulle de enda saker som fortfarande finns i CH-panelen vara en 60A-seriebrytare och en 100A-subpanelbrytare. Även vid max skulle dessa två inte kunna överbelasta 150A-tjänsten (med tillräckligt för att betyda). Detta skulle tvinga hela ditt hus (från A / C till EV-laddare) för att dela 100A, men skulle ta bort möjligheten till överbelastning. Detta skulle också spara dig $ 85 som du spenderar på en andra 100A CH-brytare.