Hur kan jag ansluta # 6 Al-kablarna från min 40 amp brytare till # 8 Cu-kablarna i min nya kokkärl?

0

Efter 35 års användning bestämde jag mig för att tacka fruen genom att byta ut den gamla Jenn Air kokkärlet med en ny. När jag undersökte den befintliga kopplingen var # 6 Al-kablarna anslutna till # 8 Cu. trådar från kokplattan med vanliga vridkontakter. Jag är inte på något sätt en expert men jag inser att det här är ett nej nej. Roligt är att efter alla dessa år finns det ingen antydan om oxidation på anslutningarna, eller någon indikation på överhettning. Att jag vill göra saker rätt, men har inte kunnat hitta en lösning på nätet på kontakter som är tillräckligt stora för att gå med i # 6 Al och # 8 Cu. Eventuella råd skulle vara mycket uppskattade.

    
uppsättning Jim Warnock 18.02.2017 23:07

2 svar

2

Aluminium är vanligt i denna större tråd, och ofta görs anslutningar till skruvklackar. Faktiskt är lugs ofta av aluminium .

Kontrollera först om du redan är listad för aluminium. Om inte, kan det vara möjligt att få lugs som är.

Alternativt kan du få ett brett utbud av skruvskruvar för aluminium. Det är allt en Alumiconn är - en ovanligt liten lugg. Ovanstående länk förklarar varför de arbetar. Denna typ av skruvslang är också den vanliga kopplingsmetoden i Europa. Här är bilder av Alumiconn ; en större luftkontakt (se likheten), och Euro stil . Slutligen, här är split bolt som ThreePhaseEel hänvisar till.

Men det bästa sättet att behaga fruen är att du har en separat jordledning. För 35 år sedan var det vanligt att inte stör köra en säkerhetsutrustning för utrustningen och helt enkelt kapa neutral som jord. Detta är fortfarande tillåtet i gammalt arbete på grund av lobbyverk av apparatmakare. Men det är en hemsk idé; Om den neutrala ledningen har ett problem, drar 120V-belastningarna i ditt område neutral upp till 120V - och eftersom neutralt är knutet till jord, aktiveras det chassit på maskinen vid 120V. Rör avståndet och diskbänken, och du är död. Den goda nyheten är att det är helt lagligt att eftermontera bara en jordtråd och hålla ledarna.

    
svaret ges 18.02.2017 23:27
0

Du ska få rätt kontakt för att ansluta aluminium och koppar. Dessa kan vara $ 5 vardera men du kommer ha gjort det enligt kod.

Men som din erfarenhet visar kan den korrekta storleken på ett bra märke av twist-on-kabelanslutningar (t.ex. Scotchloks) göra en bra och varaktig förbindelse mellan koppar- och aluminiumledare. Vad var plastens färg på trådmuttrarna som förbinder din spishäll? Jag tror att de blåa är klassade för # 6 Cu till # 8 Cu. Nästa storlek ner är gråfärgkodad och är klassad för två # 8-strängad Cu.

Vårt sortiment var anslutet på detta sätt av byggaren och det var ingen tecken på skada när jag bytte ut originalområdet. Jag sätter i en 4-tråds behållare och använder en 50-A märkt sladd och kontakt.

En hårdkopplad anslutning med kabelnötter kan göras säkrare med en lämplig antioxidantpasta som Penetrox från Burndy, applicerad på rätt sätt. Pastaen appliceras på aluminiumledaren och sedan slipas ytan med smaragdduk genom pastan. Trådmuttern är fylld med pasta och skruvas sedan på aluminium- och kopparledarna.

För att klargöra är jag inte rekommenderad att du använder något annat än kontakter som är klassade för aluminium till koppar i storleken på dessa ledare. Jag ville bara inte att du trodde att du nödvändigtvis hade tappat en kula.

Redigera Trådnötsanslutningen var inne i en metalllåda som var lös i slutet av 3 eller 4 fot tråd som kom ut ur ett hål i väggen.

En annan Redigera Idealiska lila kontakter är officiellt klassificerade för Al-Cu-anslutning, men är inte väl övertygade av Jesse Aronstein, ledningsnätverkskonstruktör av aluminium. Se länk

    
svaret ges 19.02.2017 01:13