Connecting PEX och mitt befintliga Boiler Heating System

0

Jag tänkte på att köra syrebarriären PEX under golvet mellan balkarna i ett kallrum med ett krypningsutrymme under och sedan sätta fast skumisolering under för att hålla värmen i. Jag har en befintlig panna som används för att leverera varmvatten radiatorer. Kan jag ansluta systemet till min befintliga panna?

Systemen använder en Weil-McLain-gasdriven källa som cirkulerade vattnet vid 140 grader F. Denna pannan brukade springa 10 stora radiatorer men vi ombyggde och lade till i vindsvåben och nu går det bara 5. De 9 x 15 rum har redan tvingat luftvärme men eftersom det har ett krypningsutrymme nedan, tre ytterväggar, 8 fönster och ligger i Minnesota betyder att golvet blir mycket kallt på vintern. Jag trodde att jag kunde använda en av de tomma körningarna för att värma golvet i det här rummet och göra det bekvämare.

    
uppsättning Tom 30.09.2015 22:14

3 svar

1

Med tanke på att du nu kör bara hälften så många radiatorer kan du kanske "återanvända" överskottet för att ge varmt vatten till din häftning upp strålande golvvärme. En viktig faktor att tänka på är att maximal golvtemperatur aldrig får överstiga 85 grader Fahrenheit, så du kanske behöver lägga till en blandningsventil och en separat cirkulationspump. Även om jag bara tänker högt, undrar jag om du skulle kunna leverera PEX-röret med "mindre hett" vatten som returneras till pannan. Därigenom elimineras behovet av en blandningsventil och separat cirkulationspump.

    
svaret ges 25.10.2015 20:48
0

Jag har använt PEX för baseboard-värme i MN. Baseboard värmare vatten är vanligtvis runt 180 grader. Det ser ut som om du enkelt kan hitta PEX-betyg för 200 grader hos Home Depot även: länk

Så temperaturen är inte ett problem. Vad som är viktigt är hur ditt nuvarande system är inställt. Om det är ett system med tyngdkraften, kommer du sannolikt inte att kunna använda det för golvvärme. Om det är pumpbaserat kommer du sannolikt att skapa en ny krets för detta rum.

Utöver det kan du inte bara placera röret under golvet. Du behöver ett sätt att effektivt avleda värmen från röret direkt till golvet. För det vill du installera dessa undergolv "fenor" för röret:

    
svaret ges 02.10.2015 07:44
0

Jag har installerat strålande golvvärme i ett antal hus. Det är viktigt att det utrymme där röret löper för att vara isolerat och även förseglat för att förhindra infiltrering av luft. När strålningsvärmen löper, blir det här rymliga rummet ganska varmt. Jag skulle rekommendera att använda Hi R eller en av de andra folierna mot 1 "tjocka isoleringsmaterial och placera den reflekterande sidan upp mot golvet. Dessa material skär lätt med en rakhyvelkniv så att det är lätt att få en smidig passform. Alternativet är att använda dubbla bubblor eller annan isolerad aluminiumbeläggning. Denna isolering kan häftas till sidan av golvbalkarna för att skapa en ~ 2 "ficka under golvet. Med dubbelbubbla behöver du fortfarande placera annan isolering under dubbelbubblan. Men DB förseglar hålrummet och ger också en reflekterande yta för IR.
Det är bäst att köra strålningsvärme vid en lägre vattentemperatur, som 130-150 F. Temperaturen som behövs beror på hur mycket röret ligger mellan varje stång (1,2 eller 3 körningar). Om du kör golvvärmen vid för hög temperatur blir det svårt att kontrollera rumstemperaturen

    
svaret ges 21.12.2017 14:15