Ta ström från dubbelljusbrytare till GFCI-uttaget

0

Jag gör några ledningar i mitt badrum. Jag har en fåfänglampa på en enda omkopplare, en ventilationsfläkt och taklampa på en dubbelbrytare och ett GFCI-uttag som är anslutna i den ordningen. Det verkar som om de här är alla drivna från en källa som kommer från panelen, med 12/2 kablar som förbinder dem. Även i slutet av kedjan är GFCI ansluten till två uttag.

Jag har faktiskt lyckats få allt som fungerar korrekt utom GFCI-utloppet. Jag har makt, men det fortsätter att trippla. Jag fick strömmen till uttaget genom att ansluta den svarta ledningen som leder till GFCI till den högsta svarta skruven på min ljusströmbrytare, den skruven är het om lampan eller fläkten är påslagen så det verkade vara meningslöst. Jag tog min vanliga (vita) tråd och band den med de andra vita kablarna i dubbelkopplingsboxen. Jag tror att det här är mitt problem när jag läser att du inte kan dela gemensamma kablar med GFCI. Min fråga skulle då vara vad gör jag med den vanliga tråden som kommer att driva GFCI ??? Eller kanske det inte är mitt problem och mitt problem är något annat?

Skulle älska någon hjälp som människor kan ge. Jag är nybörjare så var försiktig. Allting i den här serien har tidigare fungerat så jag hoppas att jag kan få det att sätta ihop utan att köra nya ledningar.

    
uppsättning Tony B. 25.10.2015 03:53

2 svar

1

Din ledning ska se ut så här.

  • Du kommer att använda en twist-on-kabelanslutning (eller annat godkänt sätt) för att ansluta den inkommande ojordade (heta) ledaren till tre längder svart tråd.
  • Anslut den första längden av kabeln från buntet till en terminal på enpolspaken.
  • Anslut en annan trådlängd från buntet till den gemensamma terminalen på dubbelbrytaren (den gemensamma terminalen ska vara svart eller någon annan udda färg än grön).
  • Anslut den sista längden av ledningen från buntet till den mässingfärgade LINE-terminalen på GFCI.
  • Anslut den ojordade (heta) ledaren som leder till ljuset, till den andra anslutningen på enpoliga omkopplaren.
  • Anslut de ojordade (heta) ledarna som leder till ljus / fläkt, till terminalerna på dubbelbrytaren.
  • Anslut den ojordade (heta) ledaren som leder till GFCI-skyddade enheter, till GFCI-mässans färgade LOAD-terminal.
  • Använd en vridkontakt (eller annat godkänt sätt) för att kombinera inkommande jordad (neutral), jordad (neutral) från ljuset, den jordade (neutrala) från ljuset / fläkten och en längd av vit tråd.
  • Anslut ledningslängden från den neutrala bunten till den silverfärgade LINE-terminalen på GFCI.
  • Anslut den jordade (neutrala) ledaren från GFCI-skyddade enheter till Silver LOAD-terminalen på GFCI.
  • Anslut alla jordledare på ett godkänt sätt.
  • OBS! Observera att den jordade (neutrala) ledaren som leder till GFCI-skyddade enheter är INTE ansluten till andra jordade ) ledare i lådan.

    OBS: Eftersom jag inte känner till de exakta enheterna du använder kan diagrammets terminallayout inte vara korrekt.

        
    svaret ges 26.10.2015 16:23
    0

    Dubbellysströmställaren har ett litet klipp i mitten som fungerar som ett kontaktdon. Det måste tas bort från strömbrytaren och testa OHM: erna från sida till sida på strömbrytaren för att se vilken riktning strömbrytaren går antingen från sida till sida eller eller uppifrån och ned bara YouTube visar dig hur du kontrollerar det och kopplar sedan upp dina ledningar och det ska inte resa

        
    svaret ges 10.06.2017 22:48