LED glödlampa flimrande i socket, glödlampor fungerar bra

3

Jag har ett par utomhusljusuttag med inbyggda rörelsedetektorer. Dessa verkar fungera som du kan förvänta dig med vanliga glödlampor - du kan ställa in en timer för hur länge du vill att de ska vara på när rörelse upptäcks och de lyser bra.

När de byts ut med LED-lampor blinkar de snabbt men istället för att stanna kvar. Jag pratar inte om en 50hz buzz eller vad som helst, de slår helt och hållet av och på, nästan som att de försöker strobe. Blinkningen är ojämn, den går i 10 sekunder och sedan blir mörk helt och blinkar sedan igen i varierande tid. Jag ser samma beteende med LED-lampor i båda uttagen, som är samma märke och modell för rörelsedetektorns utomhusljusuttag.

Lamporna är Verbatim A19 6-Pack varm vit 3000K LED-lampa, ersätter 60W, icke-dimbar 99072 om det är viktigt.

Jag vill byta ut allt i huset med LED, men inte säker på hur man gör dessa två uttag korrekt. Förslag?

    
uppsättning user1391445 09.04.2016 04:42

4 svar

8

Är dessa typ av rörelsesensorer som använder den neutrala ledningen? En rörelsessensor behöver ström till arbete. Idealiskt blir det alltid-hett och neutralt, och ger sedan en omkopplad het till mållampan. En sådan enhet ska fungera bra, jag använder dem i stor utsträckning.

Men vissa rörelsessensorer är utformade som gamla skoldimmare - de är utformade för att fungera i gammal "switch loop" -ledning som inte gav en neutral. De får ström genom att placera sig i serie med glödlampan - de tillåter en liten mängd ström att läcka igenom, inte tillräckligt för att lampan ska tända.

Det här faller helt ifrån varandra med CFL eller LED, eftersom strömbrytarna på strömbrytaren inte spelar bra med det här systemet. Min misstanke är att du har en av dessa.

Du kan få nya sensorhuvuden som har neutrala ledningar och fäster på samma sätt (skruva in i en 1/2 "knockout). Jag använder dem i stor utsträckning och de spelar bra med allt.

Eller du kan få helt nya sensor / lampkombinationer som är täta, eftersom LED-emitteren kommer att överträffa oss alla. Några av dessa är 12V internt, det vill säga sensorn går på 12V, liksom LED-emitterhuvudet. 12V-detektorhuvuden är mycket mer ekonomiska än 120V-enheter.

Eller du kan släppa en glödlampa i en av lamppositionerna. Eller ett motstånd av lämplig storlek som har samma effekt.

    
svaret ges 09.04.2016 06:14
5

De är uppenbarligen oförenliga. Två möjligheter kommer i åtanke - glödlampan drar inte tillräckligt med ström på rätt sätt för att omkopplaren i armaturen ska fortsätta, eller lampan skapar så mycket EMI att det stör störningen i armaturen.

Du kan försöka med ett annat varumärke, helst något som ser fysiskt annorlunda ut, så att de sannolikt inte kommer att återkända identiska glödlampor. Eller du kan ersätta fixturen.

Jag har bytt ut våra lampor med utomhusindikatorlampor med dem med inbyggda LED-lampor .. Dyraare än billiga lampor, men de håller bättre under hårda vinterförhållanden, så jag gör inte den modiga totalkostnaden avskräckande.

    
svaret ges 09.04.2016 05:42
0

Lamporna är icke-dimbara, vilket förmodligen betyder mycket. Köp en dimbar glödlampa och prova det. Om det inte fungerar kan du återlämna glödlampan, men jag tror att du hittar den "fast".

    
svaret ges 12.09.2017 13:46
0

Jag tror att LED-lampor tenderar att vara mer mottagliga för spänningsfluktuationer och kommer att blinka lätt. Jag har en ljussensor driven veranda som jag köpte hos Home Depot och för livet av mig vet jag inte varför LED-lampor flimmer till en dag jag försökte en uppsättning CFL och glödlampor. Att ersätta CFL: s hjälpte omedelbart.

    
svaret ges 02.12.2018 04:16