hjälpa mig att tolka resultaten av en uttagstestare på vissa GFCI-behållare

3

Jag försöker lista ut vad som kan vara fel med vissa yttre GFCI-behållare som jag har.

Problemet är att det här är ett gammalt hus, och jag är inte riktigt säker på vad som händer mellan behållarna och breakersna. Eftersom behållarna är alla ute, går ledningarna till dessa kärl under jord, och jag har ingen aning om vilka korsningar (eller brist på det) har gjorts.

Jag använder en kommersiell elektrisk GFCI-uttagstester, som den här:

länk

Jag har fyra GFCI-behållare anslutna till två brytare. Av dessa fyra är två en modell, och två är en annan modell (jag nämner detta om olika modeller av GFCI-behållare kan ha olika beteenden).

På strömbrytare 1:

GFCI-behållare 1, modell 1: tänds | OFF | OFF | RED | med BAD GROUND . Genom att trycka på GFCI-knappen går GFCI-lampan och lamporna växlar sedan till | OFF | GREEN | OFF | som anger CORRECT (det här är inte meningslöst för mig).

GFCI-behållare 2, modell 2: tänds | OFF | GREEN | OFF | med CORRECT . Genom att trycka på GFCI-knappen går GFCI snabbt och lamporna växlar sedan till | OFF | OFF | OFF | som indikerar OPEN HOT (eller ingen ström?).

På strömbrytaren 2:

GFCI-behållare 3, modell 1: tänds | OFF | GREEN | OFF | som anger CORRECT . När du trycker på GFCI-knappen går GFCI framgångsrikt och lamporna växlar sedan till | OFF | OFF | OFF | som anger OPEN HOT (eller ingen ström?).

GFCI-behållare 4, modell 2: tänds | OFF | OFF | RED | med BAD GROUND . Tryck på GFCI-knappen har ingen effekt.

Min analys:

  • Jag tror att GFCI-behållare 2 och 3 är bra och beter sig som en korrekt ansluten, korrekt jordad GFCI-behållare bör uppträda med en GFCI-uttagstester.

  • Jag tror att GFCI-behållare 4 beter sig som en ordentligt ansluten, men inte ordentligt jordad GFCI-behållare bör uppträda med en GFCI-uttagstester. Eftersom denna behållare är mycket nära GFCI-behållaren 3, som verkar vara korrekt jordad, tänker jag bara köra en yttre jordledning från behållaren 3 till behållaren 4 och allt bör vara helt klart.

  • Vad i helvete pågår med GFCI-behållare 1? Först verkar det som om det bara är en annan mark som faktiskt inte är jordad, som GFCI-behållaren 4. Men varför i helvetet ändras det till | AV | GRÖN | AV | anger korrekta kablar när brytaren bryter ut ? Det är ingen mening.

  • uppsättning Daniel 27.11.2018 06:27

    3 svar

    5

    Legendsna på en 3-tänd tester är vanligtvis värdelösa och felaktiga, så jag kallar dem "magiska 8-bollstestare". Men de är enkla affärer, med 3 neonljus kopplade triangelstil över de 3 prongarna , och en tänkare kan få användbar information ut av det.

    Inte i ditt fall. Den testeren har en mikrokontroller fast framför lamporna. Kontrollenheten tolkar de råa signalerna för att "hjälpa dig". Precis som de gamla legenderna är de tolkade svaren felaktiga. Så förstörde den en sak som gjorde en 3-lampa tester användbar: rå data. I papperskorgen går det.

    Få en gammal stil med gul gult rött ljus och Y Y - som en vanlig läsning.

    Självklart få en med en GFCI-tester; den funktionen har ingenting att göra med närvaron eller frånvaron av den mycket ohjälpliga mikrodatorn.

    Jag håller med din analys på behållare 2, 3 och 4. GFCI # 1, ??? Vad som helst. Det är normalt att utomhus-GFCI: er misslyckas alldeles för tidigt, det är vad du får för att lämna dem utanför . Occams rakhyvel: dålig GFCI.

    Vet du hur FFCI fungerar? "Jag spenderar $ 20 en uttag som byter ut varje behållare med en av dessa och heminspektören skriver ut" är inte hur FFCI fungerar.

    GFCI är ett filtrerings- / säkerhetssystem som rider mellan hett och neutralt. Den kommer i kombination med brytare, fristående (deadfront) eller combo w / receptacle. Självklart har de två första inga socklar och deras en sak är att skydda den nedre delen av kretsen. De kan skydda hela kretsen - en enhet.

    Det här är saken: den gemensamma GFCI-behållaren kan också göra det. Det är det enda syftet med LOAD terminalerna.

    Så när jag hör om GFCI som tuggas utomhus, och när jag hör om 2 GFCI på samma krets säger jag att det är en bra tid att se hur kretsen är ansluten och hitta en inomhusplats som passar en GFCI som skyddar hela utomhusdelen av kretsen.

        
    svaret ges 27.11.2018 11:47
    0

    Du har verkligen 2 problem. Den första är din tester. Den 2: a är 1 GFCI som inte kommer att resa. Eftersom testaren visade en dålig mark är det inte möjligt att testfunktionen på GFCI fungerar. Att lägga till en mark i den kretsen bör lösa problemet om det ser ut som det finns en mark kan det vara en bootleg jord (tappad från neutralen). Från de angivna uppgifterna finns inget fel med dina GFCI-enheter, men ledningarna till 1, möjligen 2, är felaktiga.

        
    svaret ges 27.11.2018 14:14
    0

    En del av ditt problem kan vara: för många GCFIs. Alla GFCI i samma område kan vara kedja, spara pengar och vampyrenergi. Först i kedjan skyddar alla andra nedströms.

    Så fixa en GFCI, ta bort resten.

    Det är också lagligt i USA under NEC att inte ha någon mark på två ledningskretsar. Dessa försäljningsställen bör vara marknad "GFCI No Equipment Ground".

        
    svaret ges 27.11.2018 18:18