Behöver amerikanska elektriska koder tak elektriska lådor?

1

Jag tog bort en ljuskrona som vi inte tyckte om. Elet är frånkopplat redan men jag tog inte bort lådan än. Jag vet att den elektriska koden kräver uttag varje så många fötter på väggarna. Finns det ett liknande krav att tak har plats för att montera ljus även om du inte vill använda dem eller är jag fri att ta ut rutan och klistra upp på gipset?

    
uppsättning Dean MacGregor 21.11.2016 18:56

2 svar

2

Nej, de är inte nödvändiga. Du kan ha ett vardagsrum, till exempel, utan takbelysning.

Trappor kräver belysning på specifika platser på grund av säkerhetshänsyn.

    
svaret ges 21.11.2016 18:59
5

Det finns inget specifikt krav på ljusplacering, även om det är ett krav att det finns något ljus i ett rum på en strömbrytare. Detta uppnås ibland genom att inte ha taklampa, men har ett utlopp som styr golv eller bordslampor.

Medan du inte behöver hålla armaturen, kan du inte ta bort lådan om du lämnar en levande ledning i taket. Dessutom måste lådan vara lättillgänglig.

En lösning är att täcka lådan med en blank eller dekorativ platta. På taket kan du montera en rosett på ett tomt lock och fästa det (så länge du enkelt kan ta bort det med skruvar eller andra lösningar).

Du säger att strömmen är frånkopplad, men det är inte klart om det ligger vid takfästet eller längre ner linjen. Om du hittar den andra änden av kabeln som driver armaturen, kan du koppla loss den där. Då kan du ta bort lådan och lämna de döda (avkopplade i båda ändar) kabeln i taket. Jag skulle kepsa och tejpa ändarna för säkerhet. Du vet aldrig när någon kan bestämma att återansluta en tråd.

    
svaret ges 21.11.2016 20:14