Jag har ett konstigt problem med en inhemsk krets.
Jag bor i Belgien och i några gamla områden med gamla elinstallationer har den tillförda AC-strömmen en varm "levande" och "neutral" ledning (i motsats till att neutral hålls på marken). Båda är ungefär hälften av standard voltate (240v). (Jag kommer att referera till dem som "live" och "neutral" though, även om båda är faktiskt halva live).
Det här låter tyvärr en liten ström strömma in, till exempel en ljuskrets även när den är avstängd. Jag tror att detta beror på att brytaren bara bryter en av ledningarna och det finns tillräckligt med kapacitans i kretsen för att låta en liten växelström fortsätta att strömma genom den obrutna ledningen. Dessutom kan en liten ström induceras eftersom det finns två parallella "live" -kablar på grund av att det finns två-svängväxling.
Problemet är att denna lilla spänning är tillräcklig för att tända en LED, så det är omöjligt att stänga av.
Min fråga är hur det kan vara möjligt att enkelt dämpa den lilla spänningen? Jag kan inte installera en brytare som bryter både "live" och "neutral" eftersom det bara finns en växlad ledning tillgänglig och för det tror jag att jag skulle behöva en annan.
Så jag letar efter en enhet som är kommersiellt tillgänglig (i Europa) som kan vara säkert (och lagligt) ansluten till kabeln någonstans och det skulle inte i sig göra mycket kraft.
Jag har hört att en Zener-diod eller kondensator kan användas, men jag har ingen aning om vilket som är bäst eller vilken specifikation som ska användas.
Sidotag: Frågan om den neutrala nivån utan jord genererar mycket intresse men är inte så relevant för frågan. Oavsett anledning finns det en spänning i ljuskretsen. Ett citat från kraftbolaget:
The 230 V network represents 88 % of the cable lengths. These cables have 3 wires for the 3 phases. You get 230 V single-phase power by connecting across two phases.
Ytterligare information: Jag får problemet i två olika rum, ett sovrum och ett badrum. Glödet är bara svagt, så det måste vara en liten spänning. Båda rummen har standard manöverbrytare (nya). Båda är lampor med flera lampor med 6 och 3 lampor av G9-typen. Endast sovrummet är tvåvägs. Jag har faktiskt några G9-glödlampor som inte lyser och några som gör det, men de som inte är obrandade och går inte riktigt med lampan. Jag försökte beställa olika utbyten, men alla glöder.
Jag har andra LED-lampor runt huset (standardstorlekarna) och jag får ingen glöd.
I de flesta länder är neutralen bunden till jord vid tillförseländen. Det är också ofta kopplat till konsumentänden. Men det här är inte något du borde göra själv utan att rådfråga din lokala elinstallationskod och / eller din elleverantör. Att ansluta de två tillsammans på fel ställe eller på fel sätt kan vara farligt.
En fix för LED-lampor som blinkar eller lyser när de ska vara avstängda är att ansluta en suppressor eller snubber mellan levande och neutrala, vid lampan, efter ljusströmbrytaren. Se till att allt du använder är utformat för att hantera hela nätspänningen.
Det har inget att göra med din belysningsfråga. Den enda andra möjliga förklaringen är en kombination av två saker: A) ett allvarligt defekt jordningselektrodesystem / neutral-jord-equipoetntialbindning; och även ett markfel i någon av dina utrustningar.
Om dina lampor är inskruvade eller snap-in typer, har de sannolikt de bara två terminaler - som de två stiften på en GU-kontakt eller en skruv- i. Om lampan bara har 2 terminaler, kan den inte interagera med marken . Så den udda marken orsakar inte belysningsfrågan.
99% av tiden, de lysdioder som inte släcker, det beror på att din strömbrytare inte är en strömbrytare. Jag tror att glödlampor fungerar bra, eller om det är en lampa med flera lampor, går problemet bort om ett av glödlamporna är glödlampa.
Problemet är att du har en "aktiv strömbrytare" - det är en dimmer, upplyst strömbrytare, rörelsessensor eller smart switch som är en driven enhet och behöver ström för att driva sina egna saker . En vanlig switch har normalt inte tillgång till marken, heck har inte ens tillgång till neutralt, vilket är det rätta sättet för en enhet att driva sig själv (mellan hett och neutralt). Så när dessa aktiva omkopplare är gjorda för eftermontering, kan de inte driva sig konventionellt eftersom neutral inte kan vara närvarande i omkopplingsboxen.
Även om omkopplaren är jordad för säkerhet, bör den inte interagera med den elektriskt.
Så de använder ett lur av glödlampor. En glödlampa som är avstängd är i grunden en död kort. Det ändras när lampan värms upp. ** Hur som helst är tricket att den drivna enheten läcker en liten mängd ström genom glödlampan - för lite för att tända den, men tillräckligt för att driva enheten. Effektivt är enheten "i serie med" glödlampan.
Detta faller sönder med CFL och LED. De har elektroniska strömbrytare, som inte gillar konstiga mini-strömmar som löper genom dem, och de gör oförutsägbara saker. Vissa LED-lampor kan helt enkelt tillåta strömmen, och på grund av deras effektivitet är tillräckligt för att tända dem.
Ändra den föråldrade omkopplaren till antingen en vanlig strömbrytare eller en modern som är gjord för LED.
** När du läser en reläspecifikation och det har ett mycket lägre antal för "volfram" refererar det till den "inrush current" du får från den dödliga belastningen när glödlampan värms upp. Detta skiljer sig från "ballast" eller "HID" -numret, som refererar till den högspännings induktiva sparken du får från en tranformerbaserad ballast när du stänger av ljuset. Vanligtvis är det vad du använder en snubber för, över reläkontakterna för att släppa ut den sparken.
Min lösning till slut var att installera en vägglampa parallellt med taklampan. Lyckligtvis var ledningarna redan på plats eftersom det hade funnits en gammal väggbrytare, så det var inte nödvändigt med någon omkoppling.
En lampa med en standard E14 LED-lampa var tillräcklig för att dämpa överskottsspänningen. Inget behov av incandescant.