Power Outlet -3 Wire Conductor på Tandem Breaker Wiring

1

Äter jag äntligen för att byta ut en gammal behållare i mitt kök. Den övre halvan av behållaren har aldrig fungerat sedan jag flyttade in.

När du tar ut behållaren, tror jag att utloppskretsen är en 3-trådig ledare som går till en 15A tandembrytare. Det finns ingen spänning över de röda och svarta trådarna. Det finns 120v på varje tråd till marken. Eftersom tandemet är i en enda slits på min brytarepanel, antar jag det röda och svarta är samma fas.

Jag är tveksam att återansluta den eftersom jag inte vill överbelasta neutralen. Kan någon hjälpa till? Ska jag bara locka en varm tråd och stänga av en av brytare? Kan jag ansluta den röda och svarta ledningen ihop, kommer detta att förhindra överbelastningen av neutralen?

    
uppsättning user70921 16.06.2017 06:44

2 svar

2

På den gamla behållaren togs avbrottsflikarna som förbinder kontakterna på de två kärlens varma sida bort? Vad sägs om avbrottsfliken på den neutrala sidan - har den tagits bort eller på plats? Om du bara vill använda bara en het (röd eller svart) för att strömma båda behållarna i duplexbehållaren, sedan på den nya behållaren, bryter inte heller av av dessa anslutande flikar.

Men om du vill driva de två behållarna självständigt med en neutral (dvs MultiWire Branch Circuit (MWBC) med både röda och svarta och den vita) måste du lägga in en 2-polig brytare och placera den på en annan plats än den här tandembrytaren. Det kan kräva att omkopplarna sätts i panelen. Om du skulle försöka sätta in en 2-polig brytare på samma plats som denna tandembrytare tror jag att du skulle upptäcka att 2-polen inte skulle klämma fast. Det är så på min GE-panel och jag tror att det här är ett universellt krav.

På den nya behållaren skulle du ta bort avbrytningsfliken på den heta sidan, men lämna fliken på den neutrala sidan intakt. (Du har bara en neutral och du vill att den ska servera båda behållarna.

Anslut inte i alla fall de röda och svarta ledningarna tillsammans. Du överger antingen en av hots och lockar den eller, om du använder en MWBC, kopplar du varma till "egen" behållare.

    
svaret ges 16.06.2017 11:56
1

Så vad hände är ...

Byggaren skapade ursprungligen en multi-wire branch-krets (MWBC) där, så han kunde driva de två halvorna av behållaren från två olika brytare. Han använde en 2-polig brytare eller två singlar bundna ihop.

Sedan blev servicepanelen full. För att göra mer utrymme i panelen bytte någon ut ett gäng enkla brytare för dubbelbrytare. När han kom till denna 2-poliga MWBC flyttade han ignorant dem till en 1-polig dubbel sak utan att ens veta vad det är eller vad det betyder. Och faktiskt, dubbelbokas den neutrala som du misstänker.

Så mycket av en trådsparare som MWBC är du vill inte ha det . Det finns två problem med det här: För det första har du 240V som är nära vatten och för det andra vill du ha ett GFCI på en kökskrets, och GFCI som kan stödja MWBC är dyra och inte tillgängliga i dubbla saker.

Roten problemet är panelen är full.

Den här typen av hackade misstag / kompromisser är en av flera saker som gör alltför små paneler farliga . En annan är omöjligheten att montera AFCI- och GFCI-brytare. Jag är känd för wild överpanel paneler, jag är inte rolig - mitt mål är att undvika problem som dessa.

Snabbkorrigeringen

Minsta motståndets väg är att muta den röda och svarta tillsammans i servicepanelen och gräva den till samma exakta brytare, dvs en halv av en tandem. (Eller om din brytare är laglig för 2 ledningar, går du.) Det här är inte parallell så länge fliken sönderdelas på behållaren. (Om någon någonsin ändrar behållaren och glömmer att klippa fliken, olika överenskommelse, nu är du parallell.)

Denna lösning kommer att fungera bra med GFCI-brytare.

    
svaret ges 16.06.2017 20:56