Moving a Drywall & Trim Access Hatch?

1

Jag har en fråga som liknar ( Skärning av takbjälken för vindstege installera ) men planera att göra en typisk åtkomstlucka ur gips och trim. Frågan skiljer sig också på andra sätt.

Det kan innebära att man skär en av bjälkarna (Inte någonstans nära den nuvarande tillträdesluckan)

I huvudsak vill jag flytta den nuvarande tillträdesluckan (Bild sett från vinden) till någonstans mer tillgänglig (min brors skåp är riktigt rörig och att få en stege där är nästan omöjlig.)

En anmärkningsvärd skillnad från den föregående frågan är att brädorna verkar vara 2x6.

Den aktuella dörren (av byggarna) verkar inte ha blivit dubblad som hur ( länk ) föreslår att det borde ha varit.

Det finns också flera långa 2x6-s (Se längst ner på ramen som jag står på och kör längden på hela vinden, som redan är spikad i banden.

Är det här okej att klippa en bälte i en annan region för att göra en liknande åtkomstlucka, förutsatt att jag ramar och säkrar den på samma sätt som den nuvarande?

När det gäller byggarna bestämde de sig för att skära en böjd och göra luckan en horisontell rektangel. Är det vanligt att klippa parallell till balkarna för att undvika att klippa en för att göra en sådan tillträdeslucka?

    
uppsättning Sarah Szabo 21.12.2018 05:14

1 svar

2

Ja, du kan göra som du beskriver. Det finns inget behov av att fördubbla korsblocken, eftersom spänningen är kort och den enda verkliga vikten på den stympade balken är gipset, som delvis bär sig över klyftan. Var noga med att nagla snittbalkarna i korsblocken bra.

Ja, normalt är vindarutrymmen byggda parallellt med karmarna. Det finns ingen skärning då bara installationen av två korsblock.

    
svaret ges 21.12.2018 05:54