1995 Rheem tripping 40A breaker

1

Vi har en 1995 Rheem 3 ton enhet som kyler övervåningen på vårt nyligen köpta hem. Det har körts ofta, i genomsnitt cirka fem timmar om dagen i juni. Tyvärr har den nu släppt brytaren två dagar i rad. En VVS-kille kom igår och sa att den bara ritar 22A. Han sa också att R22-nivån var bra, och han återställde bara brytaren. Avbrytaren är 40A. Jag har satt namnskylten i bilden nedan. Några idéer eller saker som är värda att kontrollera? Behöver jag en ny enhet?

    
uppsättning Ken Feyl 02.07.2017 19:28

1 svar

3

Tja, från namnskylten är den maximala brytare storleken 35 så det är storleken brytaren den ska vara på.

Det är möjligt att brytaren går dåligt. Speciellt om det bara går ibland och inte omedelbart varje gång kompressorn startar.

Det är också möjligt att enheten går dåligt och endast av och till drar mer än sin rating. När teknikerna var där hände det bara att fungera normalt.

Den billigaste lösningen är att prova en ny 35 amp-brytare. Om det fortsätter att resa måste du ringa till VVS-entreprenören tillbaka för en noggrannare granskning.

Lycka till!

    