Jag köpte nyligen ett hem byggt 1908 och jag har hittat några funky elektriska problem - som hela huvudgolvet på en 30 amp krets. I morse gick jag ner till badrummet på bottenvåningen och ljusbrytaren (ljusbrytaren på toppen, utloppet på botten) var väldigt varmt med en liten lukt av förbränning. Jag sänker strömmen och säger att baksidan av strömbrytaren / uttaget var lite smält. Det fanns 2 ledningar som kommer in och 2 ledningar går någonstans (antas vara ljuset).
Såg också att några av ledningarna (gammal tygförpackad typ) förlorade sin isolering lite. Eftersom tråden var i en metallledning (dvs rör, med en metalllåda som innehöll de faktiska omkopplarna) skar jag några av rören bort så att jag kunde komma åt ledningarna och ompaketera dem.
När jag gick för att testa ledningarna för att återansluta allt jag upptäckte att de två trådarna som kommer in är båda varma när jag rör en sensor till en ledning och den andra sensorn till metallröret som täcker ledningarna som kommer in. Men kretsen skulle inte slutföra (det vill säga att min tester inte lyser) när du rör vid en av de heta kablarna till någon av ledningarna som går ut (förmodligen till ljuset) eller en sensor till den heta kabeln som kommer in och en sensor till röret som täcker trådarna går ut.
Tyvärr har det här också släckt el på hela mitt golv (eftersom det är en enda krets) och det verkar som om ingen kombination av återkoppling av ledningarna fungerar.
Så jag är ganska förvirrad - det verkar vara neutralt att komma in och jag kan inte återställa kraften till resten av kretsen.
Eventuella idéer? Även om jag kan komma till stånd att återställa el till resten av golvet och ringa en elektriker som skulle vara bra.