Per IRC, är flexibla PVC-kopplingar någonsin tillåtet att användas ovanför PVC för PVC-anslutningar?

6

Det är min förståelse att flexibla PVC-kopplingar (t.ex. Fernco) uppfyller definitionen av mekanisk fog i den internationella bostadskoden. 2015 IRC förbjuder användning av mekaniska ledningar på PVC-kopplingar över marken "om inte annat godkänt". Jag har problem med att hitta rätt villkor för att hjälpa mig att identifiera var annat de godkänns.

Var annars är flexibla PVC-tees / wyes / elbows tillåtna (om någonstans) för användning i PVC till PVC-leder?

2015 International Residential Code

P3003.9 PVC Plastic Joints between PVC plastic pipe or fittings shall comply with Sections P3003.9.1 through P3003.9.3.

P3003.9.1 Mechanical Joints Mechanical joints on drainage pipe shall be made with an elastomeric seal conforming to ASTM C 1173, ASTM D 3212 or CSA B602. Mechanical joints shall not be installed in above-ground systems, unless otherwise approved. Joints shall be installed in accordance with the manufacturer's instructions.

2015 International Residential Code

Section R202 Definitions

MECHANICAL JOINT.

  • A connection between pipes, fittings or pipes and fittings that is not welded, brazed, caulked, soldered, solvent cemented or heat-fused.

  • A general form of gas- or liquid-tight connections obtained by the joining of parts through a positive holding mechanical construction such as, but not limited to, flanged, screwed, clamped or flared connections.

  •     
    uppsättning statueuphemism 16.07.2017 13:30

    2 svar

    0

    Läser den första punkten i den mekaniska gemensamma definitionen, det skulle utgå ifrån att om du sände din Fernco-montering, skulle den inte längre vara en mekanisk ledning.

    Det bör vara relativt enkelt att ta bort, men ändå överensstämma med P3003.9.1

        
    svaret ges 22.10.2017 12:47
    0

    Om monteringen inte är klassad för användning ovanför marken, är den antagligen klassad för direkt begravning. Vanligtvis kan sorten med stålskölden runt den användas över marken.

    Såvitt de flexibla teesna och armbågarna skulle de vara fittings, inte leder. Många lokala koder förbjuder dem helt för avlopp. De kan vara acceptabla för dräneringsapplikationer men.

        
    svaret ges 09.08.2018 09:38