Ska jag ansluta den nakna jordtråden från huvudpanelen till jordstången i underpanelen?

3

Jag har en huvudpanel som konverterades till en delpanel när en ny huvudpanel placerades i ett nytt tillägg till huset. Så nu förefaller delpanelen ha två jordkabelar kopplade ihop med neutralerna på bussen (mitt till höger). Den feta baren till vänster är huvudpanelens jordningstråd som inte används. De flesta jordningstrådarna i underpanelen verkar vara jordade ner i vägghålan till ett kopparrör i krypplatsen. Alla uttag visar en korrekt installation med en behållare tester.

??? Kan denna typ av felaktig installation (jord till neutralstång) orsaka följande ???: Jag har bott i huset i två år nu. Nyligen har ljuset på vardagsrummen blivit flimmer en gång i taget. Strömmen stängs av i cirka 1/2 sekund. Detta kan hända 2-3 gånger innan du stänger av helt. Inga breakers kastas. Efter 1-10 minuter eller så, av mig gör ingenting, kommer strömmen tillbaka. Dessa symtom är nu mer och mer återkommande. Detta inträffar även om inget är påslaget utom ett överspänningsskydd, modem och router. Kanske är brytaren dålig och grunden till den neutrala bussen är felaktig?

Jag planerar att byta ut delpanelen (använd moderna delar), använd en isolerad neutral bussstång, en separat jordad stång till jordens stång som kommer att slipas mot ett kopparrör i krypplatsen. Jag är inte säker på om jag borde ansluta den nakna jordtråden från huvudpanelen till jordningsfältet i underpanelen? Underpanelen och huvudpanelen befinner sig i samma hus och ligger ca 20 meter bort (20-tråds resa).

    
uppsättning Andy 16.03.2015 19:35

1 svar

2

1) Byte av delpanelen är en mycket bra idé - FPE Stab-Finally är Absolut skräp som har en välkänd benägenhet att misslyckas med att göra sitt jobb när de påkallas och också är känsliga för fel i kontakterna mellan kontakterna motstånd / överhettning) som dokumenteras för att orsaka de symptom du ser - detta fenomen kan utvecklas till en fullfjädrad elektrisk eld!

Om en komplett ersättning av delpanelen är opraktisk av vilken anledning som helst, finns det också möjlighet att slita lådan och använda ett av Eaton CH-eftermonteringssats för att ersätta innardsna. Eftersom din låda är enbart, oj, 7 "bred vid 11", kräver detta en Eaton RWCH6L125N retrofitinteriör , matchande locket (en CRWCH6ML av lämplig storlek) och lämpliga Eaton CH-brytare (det verkar som om du kan använda en CH220 och en CH250 tillsammans med ett par CHT1515s, men jag skulle behöva veta mer om vad denna delpanel matar för att specificera för vissa).

2) Du måste köra en jordledning från underpanelen till huvudpanelen och separera mark- och neutralstängerna i underpanelen; Du behöver emellertid inte en GEC + jordningselektrod för en delpanel i samma byggnad som huvudpanelen, eftersom en sådan installation faller under NEC 215.6:

215.6 Feeder Equipment Grounding Conductor. Where a feeder supplies branch circuits in which equipment grounding conductors are required, the feeder shall include or provide an equipment grounding conductor in accordance with the provisions of 250.134, to which the equipment grounding conductors of the branch circuits shall be connected. Where the feeder supplies a separate building or structure, the requirements of 250.32(B) shall apply.

    
svaret ges 16.03.2015 23:19