Leviton Dimmer Switch Modell DW1KD

0

Jag installerar en ny Leviton Dimmer Switch (modellnummer DW1KD) för att ersätta en vanlig väggbrytare. Min elektriska till befintliga strömbrytare har bara två svarta ledningar (jag vet vilken är het) och en jordkabel. Leviton Dimmer har 5 ledningar, men endast 4 (svart, vit, grön och röd) måste anslutas för en enda polinstallation. Mitt dilemma är, var går den röda ledningen? För närvarande har jag den svarta svarta kabeln ansluten till den svarta ledningen på dimmeren, den vita till den andra svarta neutralnätet och den gröna till marken. Detta gör strömmen på sig själv, men slår inte på ljuset. Kan någon berätta för mig hur man kopplar upp den röda ledningen i detta fall ??? Tack på förhand för din hjälp !!

    
uppsättning JonathanM 04.07.2017 22:00

1 svar

1

Från beskrivningen som tillhandahålls för den befintliga gamla omkopplaren låter det som om den var ansluten som en enkel omkopplingsslinga. Som sådan finns det ingen NEUTRAL i omkopplingsboxen. HOT-svarta ledningen sätter in linjen i lådan och den andra svarta ledningen ansluts till lasten (ljus). Den svarta tråden kan egentligen vara en vit tråd som har varit sleeved med en svart slang, målade svart eller tejpad med svart elektriskt band.

Från installationsbladet för DW1KD är omkopplaren en smart switch och kommer att kräva en NEUTRAL för att den skall kunna fungera.

Du kommer inte att kunna få det här att fungera med befintliga kablar. Eftersom HOT är klart i elboxen vid ljuset måste du träna en ny kabel från ljusboxen till växelboxen med fyra ledare (VARM - Svart, NEUTRAL - Vit, LOAD - Röd; GND - ledig tråd).

Observera att den röda ledningen i den nya omkopplaren går till lasten. Den svarta ledningen på strömbrytaren går till HOT in i växelboxen. Den vita kabeln från din nya strömbrytare måste anslutas till den nya NEUTRAL som kommer att tillhandahållas av den nya kabeln som du behöver köra.

    
svaret ges 04.07.2017 22:42