Jag använder en Klein non-kontakt spänningsdetektor och när strömmen är påslagen får jag en snabb ständig pip. Och när jag stänger av brytaren får jag en långsam pip. Betyder det att jag är säker på att skära ledningarna?
Har du läst bruksanvisningen som medföljer testaren? Vad är modellnumret?
Jag tror att Klein-testare har en snabb pip för högre spänningar (48-1000 volt) och en långsam pip för lägre spänningar (12-48 volt).
Jag skulle använda en multimeter (volt meter) för att testa ledningarna för spänning. Det kan vara att den icke-kontakt testerna plockar upp fantom spänning, men du vill vara säker innan du skär kabeln.
Om du har internet över kraftledningarna kan du plocka upp det.
Jag har Kline NCVT-1 och en långsam pip vid ett vägguttag när du lägger spetsen i antingen Neutral eller Ground betyder att det tar upp spänningspänning i intervallet 2,0 till 30 volt AC. Det visade sig att kretsen jag testade hade en öppen mark tillbaka till servicepanelen. Jag fick reda på att jag hade en öppen mark med en Ideal krets tester 61-051. Men Kline Spänning tester var det verktyg som visade att det var en fråga med Circuit i första hand efter att ha ersatt ett uttag inom kretsen. Efter fixering av jordtrådsproblemet; Kline spännings tester skulle då visa ett rött ljus snabbt pip i den heta luckan. Det visade grönt utan pip i Neutral och Ground-slitsen på alla recept som jag testade på den aktuella kretsen. Trevligt litet verktyg för att testa närvaron av el.
Läs andra frågor om taggar tools electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna