Utanför A / C-enhet håller på att gå 30+ minuter efter att inuti enheten stoppat

1

Jag installerade en ny programmerbar termostat tillbaka i december och det har varit underbart. Den ersatte en (antagligen) 50 + årig ratttermostat.

Till min fråga - nu när det är riktigt varmt ute (85 + grader F), har jag märkt att efter att min inbyggda A / C-enhet har slutat, och huset är vid rätt temperatur, kommer min utvändiga enhet att fortsätta att springa. Ibland kommer det att springa i 30 minuter, ibland hela vägen tills den inre enheten behöver springa igen, och andra stängs av när inuti enheten gör. Det är mycket inkonsekvent.

Eventuella idéer om något kan vara fel, eller kan det bara vara den nyare termostaten cyklar enheten annorlunda än min gamla? Jag har aldrig haft det här problemet på sommaren med den gamla.

EDIT - Bara för att få allt detta i frågan:

A / C-kondensor - Trane XE 1000 - länk

Luftbehandlare / ugn - Trane XE 78

Termostat - Honeywell RTH2510 - länk

EDIT 2 - Anslutning vid termostaten

    
uppsättning Tricky12 02.06.2016 18:22

1 svar

2

Du har ett problem med kablarna, eller ett dåligt kretskort någonstans.

Det är möjligt att kondensorns enhet är ansluten för att köra hela tiden, men en viss skyddskrets slår in och stänger av den. Om så är fallet skulle du förmodligen ha isuppbyggnad på dina spolar.

Det är mer sannolikt att ett relä någonstans stannar och förblir stängd när den är avstängd. Om du anger modellnummer för din luftbehandlare och din kondensor, kanske jag kan ge mer riktning.

    
svaret ges 06.06.2016 16:45