In knopp och rörledningar, hur man identifierar neutral tråd vs en död tråd?

6

Jag är i USA, Ohio om det är viktigt.

Jag har ett gammalt hus med många kretsar fortfarande på K & T-ledningar. Jag har inte kunnat hitta information om hur man identifierar en neutral tråd - de flesta guider berättar bara hur man identifierar heta kablar, och det som finns kvar måste vara neutralt.

Några av mina K & T-ledningar är kopplade men fortfarande i väggen.

Finns det ett sätt att identifiera vilka som är neutrala mot de som enkelt kopplas från elboxen i källaren?

Tack.

    
uppsättning cjrobe 28.04.2018 17:24

4 svar

2

Anslut en förlängningssladd och ta ut sitt uttag till det du arbetar med. Mät spänningen från förlängningssladden "hot" till mysterietråden. 120ish volt - det är en neutral. Signifikant mindre fantomspänning på en död tråd.

Kontrollera att "120ish" volt ska vara noggrann, mäta varm v-neutral på själva förlängningssladden.

    
svaret ges 19.11.2018 09:09
1

Jag har arbetat på många gamla. K & T homes Den bästa metoden är med en wiggi, som inte används mycket idag men en låg Z-meter kommer att fungera. Precis lika bra för bostadsspänningar, i min erfarenhet Se upp, hade jag ett hem i Dayton som var helt bakåt, Wayne avenue. 2 hus från teatern om det fortfarande finns där. En ledare kommer att anslutas till den heta eller 120v-linjen, den andra är ansluten till marken, den bästa metoden jag hittade då då analoga mätare var standarden var att mäta spänningen från ett vattenrör till en tråd och sedan jämföra detta med röret till den andra ledaren var den högsta spänningen varm.

    
svaret ges 01.07.2018 06:42
0

Jag antar att du inte har en kretsspårare, men det skulle vara den metod jag skulle använda. Den enda andra metoden jag kunde tänka på skulle vara att kontrollera den med en kontinuitetstester och en riktigt lång tråd. Du kan ansluta kabeln till neutralbussen, stänga av fasledarna och gå runt och kontrollera varje ledare. De som du får en "ring" från är de anslutna neutralerna. Allt annat är en het eller en urkopplad ledning.

Det verkar vara lite besvärligt men du måste få en slags adresssignal för att ringa genom neutralerna. Kanske har någon annan inställning.

    
svaret ges 28.04.2018 23:50
-1

Ta ett löst trådstycke och anslut ena änden till den neutrala bussen i panelen. Ta den andra med dig till testplatsen. Kontrollera först efter spänning. Om du har spänning har du en levande tråd och antagligen används. Ingen spänning. Kontrollera efter kontinuitet. Ingen kontinuitet du har en död tråd. Det kan komma ut. Noll ohmes. Du har en bra neurtal. Några ohmes närvarande du är på ett omkopplingsben avstängt.

    
svaret ges 29.04.2018 06:20