Försöker att leda GFCI och ett skyddat kärl i samma låda för 4 uttag. När jag trådskyddad behållare till LOAD-sidan och anslut den till marken, misslyckas GFCI-testet. Om jag kopplar loss jord till skyddad kärl testar GFCI OK men skyddade kärletester "öppen mark".
Vad gör jag fel?
Den heta linjens sida måste ha den svarta ledningen till mässingsskruven på linjekontaktsidan. Den vita kabeln från samma kabel som den svarta kom från går till silversidan. Belastningssidan till dina uttag svart till mässing och vitt till silver och de nakna coppersna bundet ihop och fäst på skruven och utloppsskruvarna vanligtvis gröna i färg. Jag tror att du har bytt ut din vita neutral från linjen för att ladda och det kommer att orsaka problemet du beskriver.