Home Wiring Question

0

Så jag behöver lite hjälp killar. Jag brukade arbeta som en lärling elektriker, främst kommersiell, så jag vet ganska lite men behöver fortfarande hjälp eftersom det gör mig galen.

Jag är ansluten och installerad 6 Dimmable LED-lampor i fördjupade burkar med en dimbar LED-strömbrytare (120v). När jag vände på dem kan du knappt säga att de är tända. . När jag mättes varm på marken och jag får 118v. Neutral till mark får jag 50v. Men när jag mäter hett mot neutral får jag 55v. Jag kan få ljusen att fungera fullständigt om jag knyter neutralen till marken på strömställaren .... Jag känner mig inte bekvämt med ledningar på det här sättet, eftersom jag inte vill att huset ska brinna ner. Några tankar eller idéer? Betraktas detta som en "öppen neutral"?

    
uppsättning Ryan Taylor 21.01.2018 19:06

0 svar