Grounding underpaneler belägna ~ 100ft från huvudbrytaren

3

Baserat på denna fråga om EGC i ledning (i samband med grenkretsar) och detta fråga på ledning som en enda grundkälla, Jag skulle vilja veta om två underpaneler, som ligger ~ 100ft från huvudbrytaren, kan jordas till huvudpanelen genom den begravda EMT-anslutningen.

Så här ser systemet mitt ut:

Jag har två 100A-underpaneler matade från en 100A huvudbrytare. Så småningom planerar jag att uppgradera till 200A service och varje delpanel har sin egen 100A-brytare (fortfarande i huvudbrytaren).

Detta betyder två uppsättningar hots och neutrals (fyra ojordade ledare och två jordade ledare) med varje panel mottagen en uppsättning. Jag försöker bestämma om jag behöver driva en separat EGC för varje delpanel (ex. Två 8AWG Cu-ledningar), en enda EGC till båda delpaneler (ex. En 8AWG Cu-tråd, som intimeras av den första länkade frågan) eller om EMT som ansluter huvudpanelen till delpanelerna fungerar som en NEC-godkänd mark.

    
uppsättning Hari Ganti 13.03.2017 22:01

1 svar

1

Efter att ha ringt till min stads bygginspektörer fick jag veta den begravda EMT kan fungera som jordningsledare mellan en huvudbrytarepanel och en underpanel om ledningen Använder också jordningsbandbeslag för att binda ledningen direkt till en samlingsskena . Panelen knockout till rörlig / låsnut fysisk kontakt är inte tillräckligt.

    
svaret ges 17.03.2017 19:47