TL; DR: Den som installerade din takfläkt hade några skruvar lossna
Den goda nyheten är att den gröna ledningen är omärkbart märkt som en jordad jordledare och var troligen inte den aktuella returvägen i den ursprungliga ledningskonfigurationen. Den dåliga nyheten är att den som ursprungligen kopplade detta gjorde ett hackjobb och bestämde sig för att använda någon blå tråd som de hade lämnat från sista hackjobbet som en neutral ledare (jordad ledare) som grovt bryter mot NEC 200.6 (A):
200.6 Means of Identifying Grounded Conductors.
(A) Sizes 6 AWG or Smaller. An insulated grounded conductor of 6 AWG or smaller shall be identified by one of the following means:
(1) A continuous white outer finish.
(2) A continuous gray outer finish.
(3) Three continuous white or gray stripes along the conductor's entire length on other than green insulation.
Nu när det här facepalm-ögonblicket är ute av vägen är det möjligt att fixa detta genom att blåsa de blå och svarta ledarna från fläkten till den svarta ledningen från taket och den vita ledningen från fläkten till den blå ledningen från tak. Medan du är där borta, snälla snälla ta den blå ledningen från taket med en vit vit tejp - det går inte att ta den nuvarande situationen helt upp till kod utan att rippa ut den motbjudande neutrala ledningen och ersätter den med en vit eller grå tråd, men en etikett kommer åtminstone att hålla nästa elektrikerens ögonbollar stek när han eller hon stirrar på takfläktens ledningar.