Liksom många andra är temperaturerna mellan de två nivåerna i mitt hus ojämna. Detta är särskilt märkbart när våren kommer och övre våningen (över marken) har soluppvärmning (så värmaren går aldrig) och det nedre (i marken) golvet kyler av. Ofta slår jag på ugnsfläkten manuellt på termostaten för att cirkulera luften mellan golv och detta når i grunden målet. Men då glömmer jag att stänga av fläkten. Så undrar jag om jag kan installera en andra termostat på nedre våningen för att automatiskt styra värmeväxlaren när temperaturen faller under ett visst tröskelvärde på nedre våningen.
Givens: 1) Jag har en ny modell med hög effektivitet naturgasvärmare 2) Min nuvarande termostat är Honeywell TH4110D1007 Programmerbar termostat 2) Tillträde till värmaren på lägre nivå är trivial
Antaganden:
1) Jag kan lägga till en andra termostat parallellt
2) Jag skulle bara göra några anslutningar från den nya termostaten
3) 24v Effekten levereras med den röda ledningen
4) Värmen styrs med den vita ledningen
5) Fläkten styrs med den gröna ledningen
6) Jag skulle använda en enkel programmerbar Honeywell-termostat
7) Jag skulle behöva manuellt ställa in liknande tidsperioder och temperaturer som anges på befintlig "master" -termostat.
Obs! I min nuvarande plan försöker jag inte sätta på värmen - bara fläkten.
Så mina specifika frågor:
A. Har någon någonsin gjort det här?
B. Skulle jag ansluta fläkttråden eller skulle jag faktiskt korsa termostatens värmeanslutning (W) till fläktens styrledning. dvs för att få automatisk fläktstyrning, skulle jag använda G- eller W-ledningarna för att signalera / styra? Eller är jag helt blandad?
C. Riskerar jag hela mitt system för något riskabelt?
D. Finns det ett annat bättre sätt att uppnå målet?
I teorin borde det vara enkelt - om den andra termostaten ansluter R- och G-ledningarna när det kräver kylning, och fläkten kommer att springa.
Det här är en orsak till att det kanske inte fungerar, och det är subtilt / icke-intuitivt, så jag trodde det var värt att nämna: Vissa termostater kortar Y (kyl) och G (fläkt) trådar tillsammans när de är i kylningsläge. De gör det så att de kan använda ett relä för att slå på både fläkt och luftkonditionering under ett kall för kylning. (Reläer är relativt dyra komponenter.) Denna kortslutning sker när termostaten är i "cool" -läge, oavsett om det faktiskt kräver kylning eller ej. (Även om du ställer in en sådan termostatens fläktbrytare till "ON" istället för "AUTO", tas den korta bort för att bara köra fläkten.)
Om det bara finns en termostat i systemet, gör detta kortslutningsbeteende ingen skada. Men om en andra termostat läggs till och den kräver "fläkt", går strömmen genom den korta i den första termostaten och slår också på A / C. Jag har just det här arrangemanget i det hus jag just köpt, och jag kan inte köra fläkten oberoende av vardera termostaten - den kommer alltid att köra A / C också. Om jag inte vill ha någon termostat (eller ställa in värmen) kan jag sedan köra fläkten utan A / C.
Så du kan försöka korta R (eller Rc) och G med din befintliga inställning för att försäkra dig om att A / C inte fungerar också.
Källa: personlig observation bekräftad av isolerad testning på Robertshaw 9600 programmerbar termostat
Vissa termostater innehåller redan ett fläkt "recirkulations" -läge, som driver fläkten för (vanligtvis) en tredjedel av tiden då termostaten inte kräver uppvärmning eller kylning. Denna funktion är speciellt att blanda luften i bostaden så att temperaturen blir jämn.
Jag rekommenderar att du uppgraderar din termostat till en med den här funktionen.