How många förstärkare är den här brytaren? [stängd]

1

Jag försöker lista ut hur många ampere den här rutan har. Överst till vänster är 50amp och högra höger är 30amp. Jag vill sätta en xray-maskin på detta som kräver 100amps vid max. Tror du att det är möjligt?

    
uppsättning user19761 07.02.2014 19:13

1 svar

1

Du säger en röntgenmaskin? För att vara ärlig om du har råd med någon av dem behöver du en certifierad el för att installera den. Annars, poof - Något brinner och försäkring (förutsatt att du har lite?) Är ut genom dörren!

100A maskin, förutsatt 220Volt, det är 22Killowats typiskt betyg! Om det antas att maskinen kör 220 volt, kan den köras vid 500 volt eller 1000 volt?

Eftersom kommentarerna tyder på att det är svårt att bara titta på ledningarna.

Min gissning är att de centrala staplarna är separata faser där brytare drar ström från 220 volt utan extra information, det finns inget sätt att berätta. De övre vänster- och högerskenorna är neutrala skenor eftersom de är delade, men även jord / jordskenor kan delas upp och sammanfogas någon annanstans. Vi behöver verkligen se den större bilden här.

Eftersom det här är en kommersiell enhet, av det som det ser ut som att det körs i en inhemsk miljö, kommer det säkra svaret att vara Nej. Du kan inte ansluta XRAY-maskinen till den panelen.

Du bör ta reda på det högsta betyget för nuvarande fas / faserna du kom dit och eller ansöka om en ny fas om det behövs. Men även om de är mer den delpanelen helt enkelt inte kan hantera 100A @ 220Volts med hjälp av dessa strömskenor, kan långvarig belastning vara katastrofal. Vanligtvis behöver du en särskild delpanel för att kunna leverera en sådan enhet.

    
svaret ges 07.02.2014 22:41