Inga falska skäl: Skapa inte "öar med jordning"
Jordning måste starta på jorden, via ditt jordningselektrodesystem, till huvudpanelen och dess ekvipotentialbindning. Då måste den transporteras framåt från panelen i följd uppför grenkretsarna.
Om du inte gör det skapar du en "jordjord" där några noder är jordade till varandra men inget kan återställa felströmmen på jordtråden. I så fall har du helt enkelt skapat ett "Ground Fault Distribution Network". ( Dålig sak).
Det betyder att om någon -enhet på den ön har ett varmt markfel eller läckage, då alla har enheterna på den ön ett obestridligt markfel och < stark> deras jordade delar är strömmade vid nätspänning . Varje omkopplingsplåt täckskruv, varje maskin chassi, blir alla dödliga att röra. Det är det värsta möjliga resultatet.
Isolera jordledningarna från lådorna. Det här är inte nödvändigtvis lätt, de är nakna och kommer tenderar att skjutas mot metalldelarna av lådor och enheter.
Tänk på eftermonteringsgrunder
NEC 2014 gjorde det mycket lättare att eftermontera bara en jordtråd och fortsätta de ursprungliga kablarna i drift. Nu om du har en ö som du vill som till marken, kan du mala den på vilken sätt du kan - inom några generösa gränser.
-
Inget slumpmässigt vattenrör kommer att göra, men vissa vill.
-
Neutraler kan aldrig vara promiskuösa (delas över flera än en krets *). Men ombyggnadsgrunder kan . Så krets 7 kan ta en mark från krets 9, förutsatt att de kommer från samma panel .
-
Banan måste vara tillräckligt stor för kretsen kontinuerligt: så en 20A krets behöver minst en # 12 mark (# 14 kommer inte att göra) och en 30, 40 eller 50A krets behöver en # 10 jord. Metallrör av någon storlek är mycket för någon av dessa . Här är en strategi: Första tråden "ryggrad" mark med # 10 till räckvidd, vattenvärmare, A / C, torktumlare etc. så att du kan trycka på den för andra kretsar. Likaså kör # 12 grunder där 15A och 20A kretsar ligger i samma område.
GFCI är ett bra bandhjälpmedel
Ett stort antal jordfelproblem kan också undvikas med en GFCI-brytare (eller GFCI-deadfront eller livefront strategiskt placerad). Du blir fortfarande chockad, men bara för några millisekunder.
* En MWBC räknas som en enda krets, och dess brytare är bättre handtagsbundna.