How ska jordledningar hanteras när man uppdaterar omkopplingsslingor i ett äldre hem?

8

Jag har ett hus byggt på 1950-talet med tygöverdragna NMC-kablar som fortfarande finns i de flesta kretsar. De ursprungliga trådarna är alla 12/2 utan grund. Jag håller för närvarande på att byta ut några av mina gamla switchslingor med ny 12/3 romex från lampan till växellådan för att få in en neutral för "smarta" strömbrytare. Den befintliga switchboxen är metall.

Jag vill gå från en typisk switchslinga (min gamla ledningar har bara linje och neutral)

Tillensomlevererarneutralfrånfixturentillomkopplingsboxen

Dessakopplingsschemantillhörgör-it-yourself-help.comochfinnshär: länk

Min fråga är, vad är det rätta sättet per NEC att avsluta jordtråden i den nya 12/3 romexen? Lampan själv har en jordtråd som för närvarande är flytande. Ska jag lämna jordkabeln frånkopplad och bara kåpa den själv? Ska jag ansluta jordkabeln till fixturen till marken vid den nya kabeln om det ibland kan sättas till den behållaren? (Detta verkar mer farligt för mig eftersom det definitivt inte är för närvarande jordat.) Ska jag klippa upp det till romex jackan och låtsas att det inte är där?

Jag vet att det tekniskt korrekta att göra skulle vara att dra ny 12/2 tråd från befintlig fixtur tillbaka till panelen (i grunden rewire hela huset), men det är inte ekonomiskt genomförbart. Jag letar efter det mest kodkompatibla sättet att hantera denna jordledning, men jag har ingen tur att söka genom 2017 NEC. Eventuella råd på rätt sätt att hantera mitt scenario skulle uppskattas, särskilt om de kan peka på relevanta avsnitt (er) i den elektriska koden.

    
uppsättning Justin Randall 07.08.2018 23:02

4 svar

3

Inga falska skäl: Skapa inte "öar med jordning"

Jordning måste starta på jorden, via ditt jordningselektrodesystem, till huvudpanelen och dess ekvipotentialbindning. Då måste den transporteras framåt från panelen i följd uppför grenkretsarna.

Om du inte gör det skapar du en "jordjord" där några noder är jordade till varandra men inget kan återställa felströmmen på jordtråden. I så fall har du helt enkelt skapat ett "Ground Fault Distribution Network". ( Dålig sak).

Det betyder att om någon -enhet på den ön har ett varmt markfel eller läckage, då alla har enheterna på den ön ett obestridligt markfel och < stark> deras jordade delar är strömmade vid nätspänning . Varje omkopplingsplåt täckskruv, varje maskin chassi, blir alla dödliga att röra. Det är det värsta möjliga resultatet.

Isolera jordledningarna från lådorna. Det här är inte nödvändigtvis lätt, de är nakna och kommer tenderar att skjutas mot metalldelarna av lådor och enheter.

Tänk på eftermonteringsgrunder

NEC 2014 gjorde det mycket lättare att eftermontera bara en jordtråd och fortsätta de ursprungliga kablarna i drift. Nu om du har en ö som du vill som till marken, kan du mala den på vilken sätt du kan - inom några generösa gränser.

  • Inget slumpmässigt vattenrör kommer att göra, men vissa vill.

  • Neutraler kan aldrig vara promiskuösa (delas över flera än en krets *). Men ombyggnadsgrunder kan . Så krets 7 kan ta en mark från krets 9, förutsatt att de kommer från samma panel .

  • Banan måste vara tillräckligt stor för kretsen kontinuerligt: så en 20A krets behöver minst en # 12 mark (# 14 kommer inte att göra) och en 30, 40 eller 50A krets behöver en # 10 jord. Metallrör av någon storlek är mycket för någon av dessa . Här är en strategi: Första tråden "ryggrad" mark med # 10 till räckvidd, vattenvärmare, A / C, torktumlare etc. så att du kan trycka på den för andra kretsar. Likaså kör # 12 grunder där 15A och 20A kretsar ligger i samma område.

GFCI är ett bra bandhjälpmedel

Ett stort antal jordfelproblem kan också undvikas med en GFCI-brytare (eller GFCI-deadfront eller livefront strategiskt placerad). Du blir fortfarande chockad, men bara för några millisekunder.

* En MWBC räknas som en enda krets, och dess brytare är bättre handtagsbundna.

    
svaret ges 08.08.2018 23:53
2

Jag ser två platser som NEC skulle kasta ljus.

404.9 (B) Bestämmelser för generella användarbrytare - Jordning har ett undantag för att lägga till omkopplare där det inte finns någon jordningstråd, beroende på vilken NEC rev som gäller i din jurisdiktion, kan det vara lika enkelt som att lägga till GFCI-skydd i kretsen eller använda en icke-metallisk platta. Men jag tror inte att det här täcker dig i det här fallet, eftersom du inte bara ersätter en växel.

Jag tror att 250.130 (C) Utrustning Jordledningsledareanslutningar - Nongrounding Receptacle Replacement eller Branch Circuit Extensions skulle gälla, och koden anger ett antal sätt du kan lägga EGC i kretsen. Detaljer i den här frågan.

    
svaret ges 08.08.2018 12:35
1

Ibland var det en jordledare men folk visste inte vad de skulle göra med det, så det viks tillbaka och lindas runt en klämma eller annan del av metalllåda. Du kan kolla för att se om den gömmer sig någonstans.

Är det mer möjligt att dra en ny kabel från omkopplaren till panelen? Det skulle vara en annan metod.

Om du väljer att inte binda till en annan mark någon annanstans i byggnaden, kan du vara borta, eftersom jag hittade några relevanta segment i NEC:

410.42 Luminaires with Exposed Conductive Parts. Exposed metal parts shall be connected to an equipment grounding conductor or insulated from the equipment grounding conductor and other conducting surfaces or be inaccessible to unqualified personnel [...]

Du kan kanske övertyga en inspektör om att din lampa är "otillgänglig".

Dessutom finns det:

250.86 Other Conductor Enclosures and Raceways.

Exception No. 1: Metal enclosures and raceways for conductors added to existing installations of open wiring, knob-and-tube wiring, and nonmetallic-sheathed cable shall not be required to be connected to the equipment grounding conductor where these enclosures or wiring methods comply with (1) through (4) as follows:

1) Do not provide an equipment ground

2) Are in runs of less than 25 ft

3) Are free from probable contact with ground, grounded metal, metal lath, or other conductive material

4) Are guarded against contact by persons

    
svaret ges 08.08.2018 10:24
-1

Piggybacking av batsplatstersons svar, samma artikel i NEC-staterna kan du ansluta en jordbruksutrustning till någon punkt på jordningselektrodesystemet. Vissa komponenter i det här systemet kan du ha lätt tillgång till: Metallvattenrör (om du är säker på att det inte finns några isoleringsfogar och det är faktiskt bunden till huvudpanelen korrekt), jordningselektrodledare (tråd som kopplar huvudpanelen till vattenröret och / eller jordstången), jordstång utanför hemmet, etc.

    
svaret ges 08.08.2018 21:29