Are service loopar tillåten av USAs elektriska kod i bostadsledningar?

6

Jag är på väg att grova in i mina elektriska ledningar för en ombyggnad av vårt sovrum och har sett flera videoklipp där människor lämnar en extra 6-8 tum av tråd som slingas utanför en utloppslåda som möjliggör en felmarginal när du tar bort trådar eller om något händer med trådarna när gipset sätts upp.

Min fråga är, är det tillåtet inom amerikansk elektrisk kod för bostadsröring?

Jag tycker att det här är en bra idé och skulle vilja implementera den, men vill inte heller göra något som är farligt.

    
uppsättning bigmike7801 17.02.2017 19:43

1 svar

5

Om lådan har klämmor 12 "till klammern är tillåten om lådan inte har klämmor får endast 8" tillåtas i klammerna. Jag brukar försöka ge lite slöseri, eftersom efter många års service ändras utloppet på grund av att den är utsliten, färgförändringen eller stilen ändrar ledningarna två kort om det finns en extra tum eller två som sparar $ över livets livstid hemma och kostar nästan ingenting.

    
svaret ges 17.02.2017 19:54