Säkerhet för kablar med hård kabeldragning avsedd för halogenlampor i en krets med LED-dimmer

0

Rapportering från nordöstra USA. Jag tänker genom att installera ett kabelbelysningssystem på en krets i en hall i det 55 år gamla huset. Sedan har jag installerat en LED-dimmerbrytare för ljuset, vilket fungerar bra med den nuvarande fixturen och en LED-lampa. Den nya fixturen är ett lågspänningskabelljussystem som gjordes för att använda halogen MR16-lampor utan dimningskapacitet.

Vilka åsikter om säkerhet eller användbarhet kan du ha. Detta är en armatur som är dimmad låg hela tiden 24/7. Jag skulle känna mig lyckad om det alla kan fungera med LED MR16-lampor.

Detta är ett Imgur-album / dokumentation av hårdvaran som är inblandad här

Jag tackar alla i förväg för deras visdom och åsikter.

    
uppsättning reportsfromLuke 18.08.2016 14:07

1 svar

1

Tillbaka när varje lampa var en glödlampa var det enkelt. Då kom herr Tesla ... I denna dag och ålder kan du inte bara slapdash slumpmässig hårdvara tillsammans och förvänta dig att det ska fungera tillsammans.

Dimmeren är inte listad för att driva en likström, är därför inte laglig att använda med den, och det är inte troligt att det spelar något bra.

Vissa likströmsaggregat är multispänning. Dimming är helt ineffektivt på dem, de ser dimma som lägre spänning och dra mer ström för att kompensera, eventuellt överbelasta dimmeren.

Om du vill gå med lågspänningsbelysning måste du ha en strömförsörjning som är kompatibel med alla lysdioder du förväntar dig att använda i framtiden och sedan få en dimmer avsedd att dämpa dessa lysdioder och halogener.

    