Ny termostat Ecobee3 till Old Galaxy GG-75 panna - behöver vanlig tråd

3

Jag skulle vilja byta ut min gamla termostat med en ny Ecobee3 termostat. VVS-systemet är en Slantfin Galaxy GG75-kedja - enda zon. (Ingen luftkonditionering.)

Den aktuella inställningen har endast en röd och vit ansluten från termostaten till pannan. (se bild). Det finns oanvända ledningar från termostat till panna.

Anslutning vid termostaten är till "T" och "TV" -terminaler (men inte märkta).

Behöver du hjälp att ta reda på hur du ansluter den vanliga ledningen och var ...

Termostaten tillverkaren har föreslagit allt från att inte kunna få en annan transformator, för att få ett spår / isoleringsrelä ... Ingen konsistens på den bästa lösningen. Hjälp Vänligen.

    
uppsättning Andrew MacPherson 10.12.2015 19:27

1 svar

2

Från bilden, antar jag att transformatorn är den svarta enheten under kryssrutan. Ser gult och lila ut av det, du ansluter till den gula, så lila skulle vara vanligt. För att vara säker, skulle du vilja ansluta en multimeter och verifiera spänningarna till marken. Det kan också vara bra att hitta kopplingsschemat för din panna så att du kan tolka dessa ledningar korrekt.

Om du tror att lila är vanligt, skulle du köra din tråd till det, helst genom det ledningsblocket där de andra termostatledningarna är anslutna till vänster. Det finns inga problem att ansluta det gemensamma till flera platser.

    
svaret ges 10.12.2015 20:14