Jag köpte nyligen ett hus som misslyckades med inspektionen på grund av vissa överdrivna brytare. Självklart hade jag säljaren få strömbrytaren fixad innan du slutförde köpet, men jag tycker att det är viktigt för mig att förstå några grunder i min strömbrytare. Mestadels ca 15 amp och 20 amp brytare och deras korrekta kablingskrav. Och även dubbelpol vs tandem singelpole vs "normal / vanlig" singelpole.
Så här är det här jag har samlat från all den läsning jag har gjort:
Rätta mig på allt som jag tycker att jag har rätt på, men det var faktiskt inte korrekt. Jag vet också att en av mina kretsar i botten är vända, jag kommer att titta på det snart.
Kontrollera först mitt svar på "Vad är en dubbelbrytare?"
För det andra, ta ett ögonblick för att utbilda dig själv på "regeln om sex" paneler. Jag är ganska säker på att du inte har en.
single pole vs tandem locations
Vanligtvis kan vanliga 1-poliga brytare gå någonstans i panelen (förutom i Regel av sex paneler i det övre avsnittet, eftersom det skulle ge dig över sex).
Dubbelbrytare kan bara gå i utrymmen avsedda för dubbla saker . En typisk panel tillåter detta i 0, några eller alla dess utrymmen - men "allt" blir sällsynt. Märkningen på panelen kommer att säga var de är tillåtna. Nyare paneler har också "nyckel" vilket gör felbrytaren omöjlig, även om äldre inte gör det, och det finns alltid wiseguy med en fil som besegrar nyckeln.
do you use single until you upgrade to tandem?
Tandem är en nedgradering. Brytaren kommer att fungera mer dåligt och hög belastning på ena sidan gör den andra sidan mer mottaglig för störning. Mycket värre, dubbla saker är inte tillgängliga alls i AFCI eller GFCI, och i stort sett alla bostadsrätter kräver idag dem. Dessutom måste ombyggnad vara nya koder och det kräver fler kretsar.
Dubbelkläder är märket till en billig byggare som bestämde sig för att spara $ 30 genom att köpa en 20-sidig panel istället för den 42-plats som huset faktiskt behöver.
what does "circuit breaker was oversized" mean?
Avbrytarens jobb är att skydda kablar och enheter. 14AWG-kabel behöver 15A-skydd eller det kommer att överhettas. Vanliga behållare behöver 20A-skydd eller de kommer att överhettas. Vissa enheter behöver skydd av en storlek som de anger.
En överdimensionerad brytare innebär att någon gjorde ett misstag, eller byttes i en för stor brytare eftersom han överbelastade kretsen och blev sjuk av brytaren. Byt ut rätt brytare. Breakers är $ 5.
what's a normal breaker really called?
Det är mer definierat av avsaknaden av en etikett som duplex eller quadplex. För att vara mer specifik, kalla den en 1-polig brytare eller 2-polig brytare.
general rules?
Yah. Använd endast brytare listade för den panelen. Jag är verkligen hoppas din panel är en Siemens / ITE eftersom nästan alla dina breakers listas för dessa paneler.
Square D Homeline-brytaren i position 17 är ormen i pinnehögen.
Nu går många människor "oh, men de passar". Dessa människor är inte kvalificerade att bestämma om de passar, det är UL: s jobb. Det finns flera märken med 1 "brytare som ömsesidigt kommer in, men om du har någon erfarenhet så kommer du märka att inskjutningskraften är fel. Det beror på att skarvarbladet är utformat annorlunda och varje brytare är gjord för att kompisera med sin familjens samlingsfält och inte de andra.
Det är så som en "klassificerad brytare" gjord av ett varumärke specifikt för ett annat varumärkes panel , men om kvadrat D gjorde något sådant för Siemens, skulle de aldrig marknadsföra det som Homeline HOM).
Kan en enkelpolig (normal / vanlig) krets användas i fläckar som är utsedda för tandem?
Jag måste dra tillbaka mitt tidigare svar på den här frågan. Jag hade dålig information. Ja, standardbrytare kan gå i tandem tillåtna slitsar.
Nästan som bakåtkompatibel; brytaren kan acceptera normal / vanlig eller tandem. Normalt använder du normalt / regelbundet tills du behöver uppgradera till tandem?
Du använder tandem för att spara utrymme och köra extra kretsar när du inte har mer utrymme i lådan. Det är snabbare och enklare att konfigurera en underpanel eller lägga in en större låda, men det kan leda till att du använder mer ström än din egen ruta eller huvudmatningen är klassad för.
Vad betyder det att strömbrytaren var överdimensionerad?
Att brytaren fick mer ström än vad tråden kunde stödja. Om du kör en 20A-brytare över 15A-kabeln kan du hamna elden.
Jag är förmodligen frustrerad när du kallar det en vanlig / vanlig krets, vad kallas det egentligen?
En strömbrytare. Språket du använde är bra.
Finns det andra allmänna regler som jag borde veta?
Det här är verkligen för brett för att svara ... vi vet inte vad du inte vet.
Läs andra frågor om taggar electrical circuit-breaker electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna